Hallo,
Ich habe eine Trimatik MC 7450261 Es wird nur noch der Heizkreis B und der Brenner angesteuert.
Warmwasser und Heizkreis A Pumpen werden nicht angesteuert.
Mit dem Relaistest funktioniert alles, auch wenn ich auf Schornsteinfeger stelle funktioniert alles.
Was kann ich machen damit alles wieder geht.
Für eine schnelle Lösung wäre ich Ihnen dankbar.
Gruß Norbert Hohl
So wie hier auf S.3
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF
Davon abweichend bei HK mit Mischer s. Seite 10
Bei Kesseln mit biferraler Heizfläche S2.6 auf 0 stellen, dann fährt er keine Sockeltemperatur mehr.
Als Hinweis: Du kannst aber auch jederezit eine moderne Regelung auf den alten Kessel setzen.