Gastherme Vitodens 300 W-B3HG-11 mit Vitocell 340-M SVKC und Solar-Divicon PS10 SM1A

2 Fragen mit der Bitte um Antwort bzw. Lösungsvorschlag:

  1. Über die Kollektoren wird der Pufferspeicher aufgeheizt, Kollektorvorlauftemperatur 69 °C. Gleichzeitig läuft der Gasbrenner – Hier muss doch der Brenner verriegelt sein, oder?  Beweis siehe Foto als Anlage

 

  1. Um ein Festsitzen von Pumpen zu verhindern, wurde mir empfohlen, diese wenigstens einmal im Sommer zu testen. Wie kann man im Sommer, bei ausgeschalteter Heizung, die FB-Umwälzpumpe "Probe laufen" lassen?

Herzlichen Dank im Voraus

20240330_Hzg AUS aber UP FB-Hzg läuft.jpg
1 ANTWORT 1

Sobald die Solarpumpe läuft  startet die Nachladeunterdrückung.

Dann wird die WW Solltemperatur auf den unter "1394.0 Warmwassertemperatur-Sollwert bei Nachladeunterdrückung" konfigurierten Wert reduziert.

Sofern diese Temperatur am Zeitpunkt  des Fotos nicht unterschritten war hätte der Brenner nicht starten dürfen.

siehe

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855196VSA00012_1.PDF

 

Der "Pumpenkick" schaltet die Pumpe(n) täglich automatisch kurz ein.

 