Frust mit der WP

Guten Abend und die besten Wünsche für 2026 an alle!

 

In einem anderen Verlauf lese ich dauernd über die hervorragende Perdormance der Vitocal 250. Ich habe da einige Probleme und mein Vertrausen in die Lösungskompetenz des Heizungsbauers ist (nach einigen Fehlversuchen)  klein.

Ich zeige mal ein paar Vcal Bilder. Ich lebe nicht in dem Haus. Das Haus ist vermietet und der Mieter ist noch ein paar Tage in Urlaub. Die gezeigten Parameter sehen furchtbar aus. Hat jemand eine Idee was da los sein Könnte. Bin für jeden kleinsten Hinweis dankbar!!

Das Problem: Die Bude wird nicht warm. Heizkörper sind OK, aber die FBH schafft es nicht die Räume auf eine angemessene Temperatur zu bringen.

 

Bild 1: Das sieht doch passabel aus!


Bild 2 - 4: Die Bude wird einfach nicht warm.

 

Bild 5 - 6: Parameter der Wärmepumpe.

 

Braucht es mehr Informationen? Hat jemand eine Idee?

 

Viele Grüße

 

 

6 ANTWORTEN 6

Du hast eine Vorlauftemperatur von 43° (die vermutlich hoch genug ist) und eine Rücklauftemperatur von 30°.

D.h. die Wärme wird angenommen aber nicht in ausreichendem Maß zugeführt.

 

Volumenstrom (Systemeinstellungen) erhöhen bzw. wenn es eine externe Heizkreispumpe gibt deren Leistung (direkt an der Pumpe) erhöhen.

 

Gruß Karl 

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Danke für die schnelle Antwort und die Brochüre!!

 

An der Heizkreispumpe war ich schon. Hat aber nichts gebracht.

 

Der Volumenstrom war mir suspekt, denn ich habe in besseren Zeiten deutlich höhere Werte gesehen.

Den Volumenstrom anzupassen (ich muss die Passage dazu erst noch lesen) ist doch wohl eher eine Sache für den Fachbetrieb als für den Endbenutzer, oder?

Käme ich da. direkt an der WP einfach so ran?

 

Nochmals danke für den Hinweis!

Viele Grüße

Mühltaler  

Wenn der Volumenstrom vorher deutlich höher war sind Filter in der Außeneinheit zu reinigen und innen idR zuruckzuspülen/reinigen.

 

https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis....

 

Ohne vernünftigen Volumenstrom keine vernünftige Wärmeübertragung.

 

Zur Reinigung des Außenfilter erst Netzschalter der Anlage aus, Sicherungen aus. Die Reinigung selbst ist ein Klacks und wird im Video anschaulich gezeigt.

 

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Guten Abend!

 

Muss nochmals meinem Ärger Luft machen, oder ist es schon Verzweiflung?

 

Habe die Pumpe für den Fussbodenheizkreis hochgefahren, d.h. die Leistung erhöht. Die Temperaturen wurden marginal schlechter. Keine Ahnung, wieso.

An die Filter traue ich micht ran, denn im Film wird die Benutzung eines Viessmann Spezialwerkzeugs gefordert.

Letztlich heute den 24-Stunden-Notdienst des Heizungsbauers angerufen (4 Anrufe verteilt über den Tag). Keine Antwort und kein Rückruf. Eine absolute Sauerei!

Gibt es hier im Forum vielleicht einen Viessmann Fachmann, der in die Anlage schauen könnte?

 

Gute Nacht allerseits!

 

Mühltaler.  

Da wird kein Multitool "Spezialwerkzeug" gefordert. Das Ding hat schlicht alle benötigten Größen in einem Teil vereint.

 

4 Kant kann jederzeit auch mit jedem anderen passenden 4 Kant oder Zange um ein Viertel (bis zum Anschlag) gedreht werden.

Bei der Abdeckung tut's ein passender Schraubenschlüssel (was anderes ist das Multitool auch nicht).

Und zum rausschrauben des Fingerhutsieb wird selbst von Viessmann im Video dazu gesagt daß es eine 2€ Münze (die passt nämlich von Stärke und Rundung) genauso tut.

Wenn der Volumenstrom (der dir in der App angezeigt wird ist der zwischen der Außeneinheit zur Inneneinheit) nicht passt weil Filter verschmutzt sind wird schlicht die Wärme nicht richtig übertragen. Im Zweifelsfall sinkt er derart daß der Abtauvorgang nicht mehr funktioniert (da müssen lt Viessmann mind. 1000 l/h gewährleistet sein) und die Anlage verriegelt.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Vielleicht hat der Mieter ja auch das Ferienprogramm aktiviert.

Dann wird in dem Zeitraum die WW Bereitung kpl. eingestellt und im Heizkreislauf mit der Temperatur gearbeitet die als "Reduziert" = Nachtabsenkung hinterlegt wurde.

Sollte dann halt rechtzeitig wieder in Normalbetrieb gehen da die FBH Zeit braucht um wieder auf Temperatur zu kommen.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025