Frage zu Codierstecker für Vitotronic 200 K01B

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich brauche eine Info zu dem Codierstecker für die Steuerung Vitotronic 200 k01B.

Wir haben zwei Ölheizungen , wo die Steuerungen erneuert wurden. Jetzt ist mir aufgefallen, das verschiedene Codierstecker verbaut sind und ich mir unsicher bin , ob diese kompatibel zu den Kesseln sind.

Bei beiden Heizungen wurde die Vitotronic 200 K01B verbaut 

Heizung 1 :

Kessel : Vitola-biferal-et 730302315459 mit Codierstecker 7834993

Heizung 2 :

Kessel : Vitola-biferal-e 721153922781 mit Codierstecker 7834995

 

Können Sie mir bitte sagen , ob die Codierstecker  so kompatibel sind , oder ob man eventuell Änderungen vornehmen muss ?

 

vielen Dank im Voraus

 

mit freundlichen Grüßen

Patrick

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Pat277,

 

ja, das sollte so passen mit den Codiersteckern.
 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Pat277,

 

ja, das sollte so passen mit den Codiersteckern.
 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team