Ich habe die Vitocal 250 A AWO-E-AC-251A16. Vor einem halben Jahr habe ich die Hygienefunktion einmal laufen lassen. Seit dieser Zeit habe ich in der Mitteilung ständig die Fehlermeldung: Zieltemperatur oder Haltezeit konnten nicht erreicht werden.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Welche Temperatur und Haltezeit braucht die Hygienefunktion?
Ist die Einschaltung des Elektroheizstabes dafür notwendig?
Wie bekommt man die Fehlermeldung aus den Mitteilungen wieder weg?
Vermutlich ist dieser Wert zu knapp bemessen. Entweder durch FB korrigieren lassen oder in einer neueren SW über die Bedieneinheit versuchen diesen im Diagnosemenu selbst zu ändern.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1087.0 Max. Zeitdauer Trinkwassererwärmung
Nach Ablauf der eingestellten Dauer endet die Trinkwassererwärmung,
unabhängig davon, ob der Speichertemperatur-
Sollwert zuzüglich 1085.1 erreicht ist.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fehler ist durch Ausschalten des Gerätes an der Bedieneinheit (Schaltflächen), ggf. zuzüglich Ausschalten des Hauptschalters evtl. löschbar.