Liebe Community,

habe einen Atola AV24 Kessel mit VertiCell-NT Speicher und einer Trimatik 7410368-H im Einsatz. Die Trimatik ist ausgefallen (Elkos defekt) und lässt sich nun nur noch über die Kesseltemperatur und den Schornsteinfegerkontakt steuern.

Bevor man zu basteln anfängt oder gar den Einbau einer ganz neuen Heizung beauftragt, sollte man sich auch mal fragen, ob es für diese Konstellation eine geeignete Regelung gibt, die sich mit wenig Aufwand einbauen lässt. 

Habt Ihr Erfahrungen? Ideen?

 

Besten Dank im voraus und viele Grüße, 

Uncle Ray 

4 ANTWORTEN 4

Hallo UncleRay,

 

im Austausch kann eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B verwendet werden.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Besten Dank, Benjamin!

Ich gehe also davon aus, dass die Stecker aber auch die Zuordnung der einzelnen Fühler einfach umzustellen sind. 

Ich nehme auch an, dass mir einer der vielen Viessmann-Partner helfen kann.

Sind meine Annahmen falsch, so bitte ich Dich doch noch um ein kurzes Feedback und paar Hinweise.

 

Besten Dank & guten Wochenstart,

Uncle Ray 

Ich gehe also davon aus, dass die Stecker aber auch die Zuordnung der einzelnen Fühler einfach umzustellen sind. 

Für einen Fachmann sollte das kein Problem darstellen.

Zu verwenden sind die zugehörigen Sensoren der Vitotronic-Regelung.

 

Fachbetriebe in deiner Nähe findest du hier

Lieber Ben,

 

darf ich Dich noch einmal "belästigen"?

 

Ich nutze seit Sonntag für die nachfolgende Konstellation:

- Atola AV24 Kessel mit VertiCell-NT Speicher und einer Trimatik 2 (7410368-H)

- zwei Heizkreise (Heizung & Warmwasser)

- witterungsgeführt

die digitale Uhr mit der Viessmann-Nummer 9519249.

 

Laut diverser Quellen ist diese dafür geeignet.

An der Adresse 01 muss der Wert 07 eingetragen werden: 01:07. So weit so gut.

Nun finde ich nirgendwo im Netz Infos zu den anderen Speicherwerten, die für meine Regelung geeignet sind. Habe gar den Verdacht, dass diese dadurch nicht optimal läuft.

 

Wärest Du so nett und würdest mir die Liste der Codieradressen inkl. Inhalte für die Uhr (9519249) in Verbindung mit meiner Trimatik 2 (7410368-H) zukommen lassen?

Das würde mich - so kurz vor dem Winteranfang - sehr freuen.

 

Besten Dank & viele Grüße aus dem Rheinland,

UncleRay 

  