Hallo,
ich habe bei einer Umbauaktion, Feldmaßnahme Abgasschalldämpfe, bei dem Kunden festgestellt daß die Mischerregelung 7424958313189101mitsamt Pumpe,Divicon, trotzdem der Hauptschalter am Kessel ausgestellt ist weiter lief..
Mir war das bisher nicht aufgefallen weil ich nur in der Heizsaison zur Wartung hinkam...
Da hat einer die Regelung direkt mit der Netzleitung verbunden...Steckplatz 40..
Gibt es da einen Steckplatz am Kessel Zb auf der vorhandenen Platine 743644...die zwar angeschlossen ist aber die Stecker 20,28,40 fehlen???
der Kunde ist da auch etwas erstaunt wegen dem unnötigen Stromverbrauch seit Jahren...
Bis denn
Zobbycat
Hallo Zobbycat1966,
was hier zu fehlen scheint ist die KM-BUS-Verbindung zur Regelung des Vitoladens.
Die zugehörige Montage- und Serviceanleitung des Vitoladens, worin auch der Anschluss des Mischers beschrieben ist, findest du in unserer Ersatzteil-App unter folgendem Link.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7521640
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team