Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Guten Morgen,
bei meinem 5 Jahre alten Vitoladens 300-C musste die Regelung erneuert werden.
Der Umbau hat soweit funktioniert, das ich zumindest wieder warmes Wasser habe.
Die Heizkörper bleiben aber kalt.
Welche Einstellung muss hier noch vorgenommen werden, damit die Heizkörper wieder warm werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ich habe die Einstellungen der alten Regelung übernommen.
Auf den 2 Codierebenen hatte ich bisher nichts weiter gemacht.
Mein Heizungsbauer hat momentan keine Zeit und die Heizung war jetzt 4 Tage außer Betrieb.
Ich habe eben auf Codierebene 1, Heizkreis unter A2: die Einstellung von 1 auf 3 geändert.
Jetz läuft die Wilopumpe und die Heizkörper werden warm.
Kann es das schon gewesen sein?
Ich hoffe, das mein Heizungsbauer trotz allem nächste Woche mal Zeit für meine Anlage hat und die Einstellungen kontrolliert. Aber bei diesen Temperaturen ohne Heizung und nur kaltes Wasser ist nicht lustig.