Hallo,
was muss alles in der Codierung u ggfs. sonstigen Parametern eingestellt werden bei der Anlagenkonfiguration EA1 für Anforderung via 0-10V an Vitocondens mit VBC134-A04.102?
Geht die Pumpe automatisch bei 0-10V Signal mit in Betrieb oder muss dafür evtl. noch auf eine Digitaleingang der EA1 ein Freigabekontakt installiert werden?
Vielen Dank im Voraus.
https://l.ead.me/thermomanager
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Aus der Anleitung geht hervor, dass es möglich ist.
Ich würde es versuchen, wenn ich Sie wäre, da der Kessel VBC 134-A04 hat und der aktuelle Stand der SW-Regelung VBC134-A06 ist.
Schöne Grüße
Hallo thermomanager,
was genau meinst du denn mit "Vitocondens"?
Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer deiner Anlage mit an.
Die korrekte Parametrierung solltest du deinem Heizungsfachbetrieb vor Ort überlassen, welcher zuvor dann auch die korrekte Verdrahtung kontrollieren kann.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Moin,
danke für Ihre Antwort.
Wir sind ein MSR-Laden, ,sprechen’ alle Sprachen der Verdrahtung sowie auch jegliche Datenkommunikationsbus-Protokolle, habe mich nur als Endkunde registriert, weil keine KNr bei Viessmann u unsere bisher größte Anlage hat übrigens 3,6 MW.
Die fixe Info, was genau am Mäusekino der Kesselkreisregelung für Anforderung via 0-10V mit EA1 eingestellt werden muss, wäre bitte wirklich gut. Verdrahtet ist alles bereits von unserem Schaltschrank aus, wollte nur zur Sicherheit nochmal nachfragen, ob 0-10V an EA1 ausreichend.
Heizungsfachbetrieb ist auch vor Ort, müsste jedoch auch erst das Manual wälzen oder bei Service nachfragen.
Vielen Dank im Voraus.
https://l.ead.me/thermomanager
Für mich zur Info: Was genau sind denn "Verdrahtungssprachen"?
Es fehlt leider immer noch die Herstellnummer der Anlage.
Ergänzung: Unter folgendem Link findest du die Montageanleitung der EA1, worin sowohl der Anschluss, als auch die Parameter beschrieben sind.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5442150VMA00003_1.pdf?#pagemode...
umgangssprachlich gemeint, daher auch Sprechen in Anführungsstrichen gesetzt;)
anbei noch die Anlagen-Nummer
Ok, Vielen Dank, wir schauen mal
Hier ggf. noch ein hilfreicher Hinweis aus der Serviceanleitung des Vitodens.
Ok, danke Ihnen. 👍
seit heute wissen wir, dass an der VBC-134 gar nichts weiter eingestellt werden braucht, die erkennt die EA1 automatisch und das 0-10V-Signal wird stets nur als Temperatur-Vorgabe erkannt und irgendwelche Parameter zum Einstellen wie im Manual der EA1 gibt es nicht.
Die Frage wäre nun bitte noch: sind damit alle anderen eingestellten Programme u Sollwerte außer Kraft gesetzt, wenn die EA1 erkannt wurde? die Therme nebst Pumpe geht übrigens gut in Betrieb, wenn wir ein 0-10V Signal senden, wichtig wäre bitte noch, dies eben nur via 0-10 V oder manuellem Schorni-Modus, alles andere soll deaktiviert sein
ist das noch notwendig einzustellen?, falls ja, kann man da einfach ein vollständiges zurücksetzen machen, ohne dass sonstige wichtige Grundeinstellungen alle neu eingestellt werden brauchen oder müsste man die bisher vorhandenen Zeitprogramme u Heizkennlinie in der VBC jeweils einzeln löschen?
Vielen Dank im Voraus 😊
https://m.youtube.com/watch?v=p4-vF-oRQS4
Das steht auch so in den zugehörigen Montage- und Serviceunterlagen.
Nein, alle anderen Funktionen sind dadurch nicht "außer Kraft gesetzt".
Was das angeht kann ich mich leider nur wiederholen, dass die Einrichtung durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen sollte.
Ok, Vielen Dank für diese Info 👍
Der Heizungsfachbetrieb müsste ja auch erst nachlesen und zum Manuals wälzen hat heutzutage niemand Zeit, dafür sollte es doch den Service-Support geben, wo man m.E. nicht zum Bücher lesen aufgerufen werden soll, sondern kurz und knackig die Antworten auf seine Fragen erhält, womit die Handwerksfachbetriebe aus meinem Geschäftspartnernetzwerk übrigens auch ziemlich zufrieden sind. Einfaches Prinzip: kurze Frage - prägnante Antwort 😉
Haben Sie einen schönen Tag 😊
Ok, werden wir somit noch alle anderen Zeit- und Heizprogramme in der VBC deaktivieren. VG
Hallo
Sie können den Abschaltbetrieb einfach einstellen und der Kessel funktioniert nur bei externer 0-10-V-Anforderung.
Wenn Sie jedoch einen Frostschutz vermeiden möchten, müssen Sie anstelle eines externen Sensors einen Widerstand installieren.
Schöne Grüße
Ok, Vielen Dank 👍
… oder den Außensensor einfach fix in die Technikzentrale umplatzieren, haben wir auch schon paar Mal gemacht
Noch eine Frage bitte:
Wenn wir in der Codierebene 2 das Parameter 8F auf 1 stellen, kann dann der Schorni noch seine Messung einfach starten, ohne dass erst das Bedienmenu wieder entsperrt werden muss?
Vielen Dank im Voraus
Hallo
Aus der Anleitung geht hervor, dass es möglich ist.
Ich würde es versuchen, wenn ich Sie wäre, da der Kessel VBC 134-A04 hat und der aktuelle Stand der SW-Regelung VBC134-A06 ist.
Schöne Grüße