Die Trimatik läuft zur Zeit nur zur Warmwasserbeitung. Der Brenner springt nur über die Schornsteinfeger Taste an. Über die Teststellung 8 lässt sich dann das Brauchwasser aufheizen (Notlösung).
wenn der SP-Betrieb korrekt funktioniert, wird dabei das Warmwasser und das Heizwasser aufgeheizt. Das sollte als Notbetrieb reichen, du musst nicht extra auf die Teststellungen schalten.
Wurde denn mal der Speichertemperatursensor geprüft?
wenn der SP-Betrieb korrekt funktioniert, wird dabei das Warmwasser und das Heizwasser aufgeheizt. Das sollte als Notbetrieb reichen, du musst nicht extra auf die Teststellungen schalten.
Wurde denn mal der Speichertemperatursensor geprüft?
Die Sensorwerte scheinen zu passen. Bitte mal die Regelung ausschalten, den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und her bewegen, die Schaltuhr und die Elektronik-Box herausnehmen, die vorhandenen Dippschalter mehrfach hin und her bewegen, alles wieder einsetzen und die Regelung dann wieder in Betrieb nehmen. Danach bitte noch die Schaltzeiten überprüfen.
Dann wäre der nächste Schritt, die Elektronik-Box mal zu erneuern. Allerdings musst du dir überlegen, ob du noch etwas in die Regelung investieren möchtest.Dann wäre der
Alternativ kann ich dir empfehlen, die Trimatik gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen zu lassen.