Betreff: Viessmann Vitotronic 200 KW5
Vor einigen Tagen flog immer die Netzsicherung raus.
Die Öl-Vorwärmung war defekt und wurde ausgetauscht.
Dieses Problem wurde gelöst.
Danach folgende Störung:
1. Die Steuerung erkennt nicht die Holzvergaserheizung. D.h. die Ölheizung springt an, obwohl die Pufferspeicher gefüllt sind. Das sollte nicht sein und war auch vorher nicht der Fall. Sobald der Holzvergaser seine Betriebstemperatur von 76 Grad erreicht hatte, war der Ölheizungsbetrieb automatisch außer Betrieb. Sogar die Schornsteinfeger-Stellung hatte keine Wirkung.
2. die Warmwassertemperatur-Abschaltung ist gestört.
D.h. die Speicherladepumpe ist weiterhin in Betrieb, obwohl bereits eine Temperatur von 52 Grad erreicht ist. Erst nach zwischenzeitigen schalten des "Abschaltbetriebes" ist sie abgeschaltet. Sonst schaltete sie bereits bei 48 Grad ab.
Also irgendetwas ist in der Steuerung defekt bzw. verändert.
An der Steuerung wurde nicht aktiv gearbeitet.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo mamalele,
deine Schilderungen deuten auf einen Defekt der Grundleiterplatte hin. Dies solltest du durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °jo
Hallo mamalele,
deine Schilderungen deuten auf einen Defekt der Grundleiterplatte hin. Dies solltest du durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °jo