Hallo zusammen,
nun ich hätte auch mal eine Frage:
Bei der o.g. Dekamatik wurde die Elektronikleiterplatte E1. - 9509344 durch eine Elektronikleiterplatte E1.11 - 9544027 ersetzt.
Seitdem geht die Zirkulationspumpe Nr. 28 nicht mehr. Im Schornsteinfegerbetrieb und Relaistest ok.
Geht das bei der Regelung gar nicht, da hier bei Adresse 93 steht: "gilt nur für E, M1 und M2" ?
Elektronikleiterplatte E1.11 (viessmann.com)
Hoffe nun auf eure Hilfe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Schau mal, ob es tatsächlich diese Platine ist:
Und welche Codierung eingestellt werden muss:https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851100VMA00001_1.PDF
@divancdu bist meine letzte Hoffnung🤗
Schau mal, ob es tatsächlich diese Platine ist:
Und welche Codierung eingestellt werden muss:https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851100VMA00001_1.PDF
Hallo Franky,
ja, das ist sie. Die 9544027 ist die interne Nr., die auf der Platine aufgedruckt ist. Codierungen passen.
Hallo @Heizing
Tut mir leid, dass ich hier nicht anwesend war.
Aber ich sehe, dass Franky dir bereits geholfen hat.
VG
Aber offenbar nicht in Gänze. Die Zirkupumpe läuft scheinbar noch immer nicht ? Wird der Ausgang überhaupt angesteuert ?
Ich war heute nochmals im Objekt.
b7 war nicht auf 11 umgestellt sondern stand auf 12.😰 *schäm* *schäm* *schäm*
Weiß echt nicht, wie mir das passieren konnte.🤕
Tut mir leid, dass ich euch damit die Zeit gestohlen habe.🙄
Ist aber auch witzig, der Relaistest geht auch auf 12.
Vielen Dank nochmals.
Also funzt es jetzt ?
Und ich denk, wir machen alle Fehler. Halb so wild.
@Franky schrieb:Also funzt es jetzt ?
Ja, einwandfrei. Pumpe schaltet nach Programm ein und aus.