Codierung autom. Umstellung Sommerbetrieb Vitotronic 200 (Nr. 7450352043210107)

Hallo zusammen,

 

ich habe eine Frage zur Codierung der oben genannten Vitotronic bzgl. der automatischen Umschaltung auf Sommerbetrieb.

 

Mir ist hier der genaue Unterschied bzw. das Zusammenspiel zwischen den Codierungen A5 und A6 nicht klar.

 

Momentan ist bei mir codiert:
A5:5 und RT-Soll=15°C
Das hat bei mir zur Folge, dass Heizkreispumpe und Brenner ab etwa 16 Grad Aussentemperatur ausgeschalten werden.In der Serviceanleitung ist nicht explizit angegeben, ob als Aussentemperatur die momentane Temperatur oder eine gedämpfte Temperatur verwendet wird.
Ich gehe daher davon aus, dass hier die momentane Temperatur verwendet wird???

 

Wenn ich jetzt zusätzlich A6:15 codieren würde (Automatische Umstellung Sommerbetrieb), würden Heizkreispumpe und Brenner ebenfalls ab 16 Grad Aussentemperatur abgeschalten werden.
Laut Serviceanleitung wird hier allerdings eine gedämpfte Aussentemperatur als Eingangsparameter verwendet.

 

Liegt also der Unterschied der beiden Codierungen in der verwendeten Aussentemperatur, sprich Cod. A5 verwendet die aktuelle und A6 die gedämpfte AT?
Hat eine Codierung Vorrang vor der anderen, wenn beide aktiv sind?

 

Da ich den Aussentemperaturverlauf über einen Funktemperaturfühler als Datenreihe mitlogge, würde mich interessieren, wie die gedämpfte Aussentemperatur berechnet wird. Ich würde mir den gedämpften AT-Verlauf gerne darstellen, um die entsprechende Zeitkonstante (Cod. 90) vernünftig einzustellen.

 

Vielen Dank,

 

MfG

 

M. Altstetter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo M. Altstetter,

 

nach Rücksprache mit unserer Fachabteilung, wird für beide Adressen die gedämpfte Außentemperatur verwendet.
Die Adresse A5 regelt in Abhängigkeit der Raumsolltemperatur und die Adresse A6 nur in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur.
Einen Vorrang einer der beiden Adressen gibt es nicht.

 

Die Berechnungsformel der gedämpften Außentemperatur können wir dich nicht zur Verfügung stellen.

 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo M. Altstetter,

 

nach Rücksprache mit unserer Fachabteilung, wird für beide Adressen die gedämpfte Außentemperatur verwendet.
Die Adresse A5 regelt in Abhängigkeit der Raumsolltemperatur und die Adresse A6 nur in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur.
Einen Vorrang einer der beiden Adressen gibt es nicht.

 

Die Berechnungsformel der gedämpften Außentemperatur können wir dich nicht zur Verfügung stellen.

 

Beste Grüße °be

Hallo Benjamin,

vielen Dank für die Hilfe.
Habe ich es dann richtig verstanden, dass die beiden Codierungen mit den von mir gewählten Einstellungen genau die gleiche Wirkung hätten?
A5:5 mit Raumsolltemperatureinstellung 15°C --> HK-Pumpe und Brenner aus, wenn AT-gedämpft größer 16°C
A6:15 --> HK-Pumpe und Brenner ebenfalls aus, wenn AT-gedämpft größer 16°C

Dass es mache firmenvertrauliche Dinge gibt kann ich als Kunde selbstverständlich akzeptieren. An dieser Stellte mal ein großes Kompliment an Viessmann für die Kundenfrendlichkeit und gute Dokumentation. Da könnten sich andere Firmen aus meiner Sicht eine große Scheibe davon abschneiden.

Beste Grüße

Michael
Hallo Michael,

vielen Dank für das sehr positive Feedback. 🙂

Ja, du hast es richtig verstanden. 😉

Beste Grüße °be
Wie verhalten Sie diese Einstellungen in der Übergangszeit?

Und: wie verhält sich die A5-Einstellung in der reduzierten Nebenzeit? Geht diese Einstellung dann mit und reguliert dort auch runter?

Sprich:

A5:10 bei 21 Grad in der Hauptzeit, entspricht dann einer Abschaltung bei 17 Grad Außentemperatur.
A5:10 bei 17 Grad in der Nebenzeit, entspricht dann einer Abschaltung bei ????? Grad Außentemperatur?

Wenn ich jetzt A5 in der Werkseinstellungen lasse (AT > RTsoll + 1K), inwieweit beeinflusst das die Einstellung in A6 mit A6:17?