Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Codierung der oben genannten Vitotronic bzgl. der automatischen Umschaltung auf Sommerbetrieb.
Mir ist hier der genaue Unterschied bzw. das Zusammenspiel zwischen den Codierungen A5 und A6 nicht klar.
Momentan ist bei mir codiert:
A5:5 und RT-Soll=15°C
Das hat bei mir zur Folge, dass Heizkreispumpe und Brenner ab etwa 16 Grad Aussentemperatur ausgeschalten werden.In der Serviceanleitung ist nicht explizit angegeben, ob als Aussentemperatur die momentane Temperatur oder eine gedämpfte Temperatur verwendet wird.
Ich gehe daher davon aus, dass hier die momentane Temperatur verwendet wird???
Wenn ich jetzt zusätzlich A6:15 codieren würde (Automatische Umstellung Sommerbetrieb), würden Heizkreispumpe und Brenner ebenfalls ab 16 Grad Aussentemperatur abgeschalten werden.
Laut Serviceanleitung wird hier allerdings eine gedämpfte Aussentemperatur als Eingangsparameter verwendet.
Liegt also der Unterschied der beiden Codierungen in der verwendeten Aussentemperatur, sprich Cod. A5 verwendet die aktuelle und A6 die gedämpfte AT?
Hat eine Codierung Vorrang vor der anderen, wenn beide aktiv sind?
Da ich den Aussentemperaturverlauf über einen Funktemperaturfühler als Datenreihe mitlogge, würde mich interessieren, wie die gedämpfte Aussentemperatur berechnet wird. Ich würde mir den gedämpften AT-Verlauf gerne darstellen, um die entsprechende Zeitkonstante (Cod. 90) vernünftig einzustellen.
Vielen Dank,
MfG
M. Altstetter
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo M. Altstetter,
nach Rücksprache mit unserer Fachabteilung, wird für beide Adressen die gedämpfte Außentemperatur verwendet.
Die Adresse A5 regelt in Abhängigkeit der Raumsolltemperatur und die Adresse A6 nur in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur.
Einen Vorrang einer der beiden Adressen gibt es nicht.
Die Berechnungsformel der gedämpften Außentemperatur können wir dich nicht zur Verfügung stellen.
Beste Grüße °be
Hallo M. Altstetter,
nach Rücksprache mit unserer Fachabteilung, wird für beide Adressen die gedämpfte Außentemperatur verwendet.
Die Adresse A5 regelt in Abhängigkeit der Raumsolltemperatur und die Adresse A6 nur in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur.
Einen Vorrang einer der beiden Adressen gibt es nicht.
Die Berechnungsformel der gedämpften Außentemperatur können wir dich nicht zur Verfügung stellen.
Beste Grüße °be