Beim Einschalten von Vitotronic 200 KW5 wird vom Sicherungsautomat Strom ausgeschaltet.

Hallo zusammen!

Der Netzstecker von der Heizungsanlage bestehend aus 
Vitotronic 200 KW5 S/N 7186317701849103,
VITOCELL 100(Kessel),
HANSA(Brenner)
wurde rausgezogen und nach etwa 30 Minuten wieder eingesteckt. 

Jetzt beim jedem Versuch, Vitotronic mit dem Schalter einzuschalten wird der Strom vom Sicherungsautomat (40A) unterbrochen - meistens sofort, selten startet Vitotronic (die übliche Anzeige Kesseltemperatur usw. im Display) aber nach etwa 30 sec wird der Strom vom Sicherungsautomat unterbrochen. 

Bitte um Ihre Unterstützung.

4 ANTWORTEN 4

Ganz einfach.
Du musst erstmal alle 230 Volt Verbraucher von der Regelung abziehen sowie den Brennerstecker.
Dann Regelung einschalten und warten.
Dann an der Regelung den Schornsteinfegermodus einschalten und nacheinander die Verbraucher wieder an die Regelung anstecken. Den Brenner würde ich zum Schluß anklemmen.
Evtl ist eine Pumpe defekt oder ein Bauteil vom Brenner zb der Ölvorwärmer.
Wenn du so vorgehst findest du den Fehler.

Nacht-Support! Wow! Danke!
Werde ich ausprobieren.

Besten Dank, Kundendienst!
Eine Pumpe ist defekt, ich habe die jetzt vom Strom abgezogen - das System läuft jetzt ohne diese.
Die Pumpe wird jetzt ausgetauscht.

Noch mal Danke!
Jorge

Na also dann wäre das geklärt. Gern geschehen.