Bei unserem Kessel geht in der eingestellte Warmwasser Zeit die nahezu Deckungsgleich mit der Heizzeit ist, ausschließlich die Warmwasserbereitung an, mit der Folge, dass Mieter sich schon beschwert haben, dass nahezu kochendes Wasser aus der Leitung kommt und gleichzeitig geht durch die Vorrangschaltung der Warmwasserbereitung die Heizkreispumpe nicht, so dass die Wohnungen nur unvollständig warm werden. Deutend dies eher auf einen Defekt des Speichertemperatur Sensors hin oder ist die Steuerung defekt? Welchen Temperaturfühler würde ich (Artikelnummer) benötigen. Der Kessel hat die folgende Herstellnummer 721447204243, die Trimatik 7410 068 104873.
Falls ich eine neue Steuerung bentötige, welche Steuerungen kann ich verwenden, und falls ich eine gebrauchte Einbaue, welche alten Trimatik kann ich verwenden?
Vielen Dank
Speicherfühler müsste der sein:
7403199
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es nur der Fühler ist. Sollte die Regelung einen Treffer haben, rate ich von einer alten Trimatik ab. Du kannst dafür eine Vitotronic 200 KW2 einsetzen.
Übrigens : Es ist die falsche Nummer beim Kessel. Da kommt in der Ersatzteilliste nur die Dämmung.