Bei unserem Vitogas 100 mit Vitotronic 200 fällt regelmäßig der Brenner aus. Gereinigt wurde alles?

Hallo,

 

bei unsserem Vitogas 100 mit Vitotronic 200 fällt regelmäßig der Brenner auss. Der Gasfeuerungsautomat geht auf Störung. Bei manuellen Neustart geht dann wieder alles für eine zufällige Zeit, bis der Brenner wieder ausfällt. Der Kundendienst war bereits zwei mal vor Ort, es wurde gereinigt, dies hat aber an dem Ausfall nichts geändert.

 

Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Swiegand001,

wurde bei der Überprüfung denn auch mal der Gasdruck und der Ionisationsstrom gemessen?

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Swiegand001,

wurde bei der Überprüfung denn auch mal der Gasdruck und der Ionisationsstrom gemessen?

Beste Grüße °fl