Hallo, ich habe eine Trimatik mc 7450263 an einem Viessmann Kessel mit Brauchwasserspeicher. In der letzten Zeit wird das BW viel zuheiss. Steht der Regler auf 50 wird das Wasser auf 70 Grad erhitzt. Regler auf 46 dann BW auf 56 Grad. Wird der Regler auf 42 oder 44 Grad gestellt ist auch das Wasser 42 oder 44 Grad. Woran kann das liegen. Die Regelung habe ich schon einmal ausgeschaltet und den Drehknopf hin und her gedreht, brachte aber keinen Erfolg.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich würde sagen, der Speicherfühler hat einen Treffer.