Hallo Community,
ich habe eine Duomatik 7450235.
Wo in der Codierung kann man die Konfiguration OHNE Außentemperatursensor einstellen? Habe und hatte nie einen Außentemperatursensor. Musste die Platine tauschen und nun meldet diese Fehler/Unterbrechung zum Außentemperaturfühler - das ist im Display zu sehen.
Ein Zeichen wie ein "S": 1: 8
Somit gehe ich davon aus, dass ich der Steuerung in der Codoerung mitteilen muss, dass ich gar keinen Außenfühler im Einsatz habe...
Vielen Dank für Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hergi,
in umgekehrter Reihenfolge wie auf folgendem Bild kannst du den Außentemperatursensor auscodieren.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Hergi,
in umgekehrter Reihenfolge wie auf folgendem Bild kannst du den Außentemperatursensor auscodieren.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Vielen Dank!
Hat funktioniert!
Alles klar.