Meine Heizung läuft das gesamte Jahr mit einer Vorlauftemperatur von ~40°C. Dies läßt sich auch nicht ändern. Jetzt habe ich einen Hinweis bekommen, der Außenfühler seimöglicherweise defekt. Fühler ausgebaut, schon stellt sich eine Temperatur gem. der Einstellung am Regler der Steuerung ein!? Jetzt würde ich gerne den Außenfühler testen. Ich suche die Kennlinie des Sensors. Das Teil hat die Nummer:9 580 177

5 ANTWORTEN 5

Hallo,

 

poste bitte die Seriennummer der Regelung, oder wie sie genau heißt.

 

Das müsste ein 300 Ohm  Sensor sein

https://www.viessmann-community.com/t5/Sonstige-Produkte/Suche-Ersatz-Aussenfuehler-fuer-Tetramatik/...

Moin Guru III,

Die Steuerung hat die Bestell-Nr.: 73725

Die Regelung; SG/KR, 7037900

Zum Sensor. Ich habe aktuell bei Raumtemperatur 109Ohm. Auf welche Temperatur bezieht sich der Widerstand von 300 Ohm?

Ich danke Dir

Hallo ,

 

Danke, mit der Bezeichnung konnte ich leider nichts finden, aber

 

das hier im Beitrag verlinkte pdf passt zum Sensor  deiner Regelung

https://www.viessmann-community.com/t5/Sonstige-Produkte/Minomatik-Aussenfuehler/td-p/85526/page/2

 

dort findest du das Diagramm.

in dem Beitrag steht auchn dass die Aussage von Benjamin mit den 300 Ohm wohl fascht ist.

 

109 Ohm beim Raumtemperatur kommt hin.

 

VG

Moin Guru III,

besten Dank für die Hilfestellung. Da ich nicht wußte, bei welcher Temperatur die 300 Ohm anznehmen sind, hab ich mal mit ein paar Metallfilmwiderständen die Geschichte ausprobiert. Über die Regelsteilheit kann ich nun bequem die Temperatur erhöhen. Nun schaue ich mal nach Ersatz. Schöne Feiertage.

Danke für die Rückmeldung, dir auch schöne Weihnachten.