abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ausfall Vitodens 300 nach elektrischem Kurzschluß

Hallo zusammen.

Wir hatten bei uns einen Schaden an der Brennersteuerung der Viessmann Vitodens 300, verursacht durch einen Elektriker, bei der Montage von Kabelkanälen an der Kellerdecke.
Nach dem elektrischen Kurzschluß lies sich die Heizung nicht mehr starten.
Das Brennersteuerungsgerät LGM 29 und die Leiterplatte VR20 waren defekt und wurden durch einen Fachbetrieb ausgetauscht. Danach lief die Heizung wieder normal.
Wie wahrscheinlich ist es, daß der Kurzschlußstrom die Ursache für die Zerstörung des Brennersteuerungsgerätes war und kann man dies auf der Leiterplatte erkennen?
Als Anlage füge ich ein Foto vom Brennersteuerungsgerät LGM 29 bei. 
Mit freundlichen Grüßen
 
Brennersteuerungsgerät LGM29 (defekt).jpg
9 ANTWORTEN 9

Eher unwahrscheinlich,dass ein Kurzschluß nur die Heizung in den Abgrund zieht. Schliesslich sind die Geräte extra nochmal abgesichert.

Auf dem LGM scheint es,als wäre ein Kondensator ausgelaufen. Unten rechts.

 

Denke ich auch nicht. Ein Kurzer auf einer 230V- Leitung (oder betraf es die Leitung zu einer Komponente

der Heizung wie z.B. Fernbedienkonsole?) lässt nur die Sicherung im Verteiler fallen. 

Das entspricht "Heizung am Netzschalter abschalten", was du jederzeit selbst machen kannst.

Ich denke da war schon was "im Busch" - und zwar nicht auf der gezeigten Platine, sondern auf der

kleinen VR20.

 

Gruß

Fiedel

Ist das nicht der  Widerstand R 289?

Was soll mit dem sein ? Mir fällt vor allem der Kondensator und gleich daneben die schwarze Stelle vor dem Schaltkreis auf.

Nein, das sind nur Schatten. Der 289 (eigentlich 209 - in der Informatik ist die Null schräg

durchgestrichen) muss so aussehen. Der ist immer gut heiß, war aber noch nie kaputt.

In meinen Augen sind das keine Schatten. Ich meine die richtig schwarzen Stellen. Nicht die etwas dunklere linke Seite vom Kondi.

Die Elkos der LGM29 hab ich noch nie ausgelaufen gesehen. Das machen auch nur wenige.

Meist sieht man überhaupt nichts und manchmal bläht der Deckel (mit den Sollbruchstellen) auf.

 

@haricotMach von der Stelle ruhig mal bessere Fotos.

Wenn der Ausfall zeitlich mit dem Kurzschluss zusammenliegt, ist die Wahrscheinlichkeit das es da einen Zusammenhang gibt recht groß.

 

Bis der Leitungsschutzschalter den Kurzschluss abschaltet dauert es eine Zeit, in dieser fließt ein hoher Strom. Wird dieser nun abgeschaltet kommt es durch Induktivitäten und Kapazitäten in der Elektroverteilung durchaus zu nennenswerten "Schaltüberspannungen", die in Elektroniken zu defekten führen können.

 

Die verbauten Sicherungen helfen dagegen nicht, da sie nur zu hohe Ströme abschalten aber keine Überspannungen ableiten. Dafür müssten Überspannungsableiter (korrekt dimensioniert) vorhanden sein und der Erdanschluß der zu schützenden Elektronik sehr niederohmig sein (für hohe Frequenzen, also nicht nur für 50 Hz). Dies ist nur selten der Fall....

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Glaub ich nicht. Die WB1/2/3 haben vor der Elektronik einen dicken Trafo.

Beim Schaltnetzteil wäre ich eher dabei... 😉

 

Wenn es die Pumpe getroffen hätte - die bekommt direkt 230V. Wenn es da richtig kracht wäre sogar

denkbar, dass es über den Bus zurückschlägt. Aber nicht bei nem normalen Kurzen, der ne Sicherung

auslöst.