Hallo liebe Community, hallo liebe Experten,
mein gut 12 Jahre alter Viessmann-Heizkessel Vitoladens 300-C 29 KW hatte vor kurzem Wasser verloren, nach Auskunft meines langjährigen, zuverlässigen und kompetenten Heizungsfachmanns lag es am Wärmetauscher. Nach reiflicher Abwägung hat er mir zeitnah einen neuen Kessel eingebaut, und zwar das Nachfolgemodell. Vitoladens 300-C 29 kW BC3B.
Die Software zu dem neuen Kessel m. Vitotronic 200 KW6B, hat bei der Erstinbetriebnahme neben dem vorhandenen Heizkreis mit Mischer und dem Boilerladekreis (HK2) offenkundig noch einen weiteren ‚virtuellen‘ Heizkreis ohne Mischer (HK1) automatisch erkannt.
Unter ‚Allgemein Codierungen Anlagenschema‘ mit dem neuen Kessel ist bei Adresse 00 für die installierte Anlage der Wert 6 eingetragen (Cod. 00:6, sowohl in der Codierebene 1 als auch 2). Bei der Vorgängeranlage wurde richtigerweise nur ein Heizkreis 2 mit Mischer und Trinkwassererwärmung aufgrund der Cod. 00:4 angezeigt.
Der für den neuen Kessel nachträglich manuell eingestellte ‚bevorzugter Heizkreis‘ ist HK2 und auch die Einstellungen beziehen sich darauf. Soweit ist alles ok! Nur der virtuell vorhandene Heizkreis HK1 in den Anzeigen am Display irritiert einfach.
Meine Fragen:
Für fachkundige Einschätzungen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielen Dank.
Die erforderlichen Informationen hatte ich ja bereits genannt.
Sobald das Anlagenschema korrekt eingestellt ist, sollte das passen.
Die Anpassung kannst du durchaus selbst vornehmen.
Hallo Boris-alt,
könntest du uns zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Vitoladens zur Verfügung stellen?
Wenn nur ein Heizkreis und die Warmwasserbereitung an der Anlage angeschlossen sind, ist leider das falsche Anlagenschema eingestellt.
In dem Fall müsstest du bei der Codieradresse 00 statt der 6 die 4 hinterlegen.
Dann bekommst du auch nur noch den gemischten Heizkreis angezeigt.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin Reuter,
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Herstellernummer lautet: 7721999201013122
Gruß Boris-alt
Vielen Dank.
Die erforderlichen Informationen hatte ich ja bereits genannt.
Sobald das Anlagenschema korrekt eingestellt ist, sollte das passen.
Die Anpassung kannst du durchaus selbst vornehmen.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für deinen kompakten und zielführenden Tipp. Die Umstellung auf Cod.00:4 hat problemlos geklappt. Ich hatte es mir nicht so getraut, diese einfache Änderung vorzunehmen, wie ich es anfangs schon ausführlich geschildert hatte.
Jetzt sieht das Ganze wieder so aus, wie ich mir es vorgestellt hatte!
Übrigens finde ich die zur neuen Anlage gehörenden Handbücher, wie auch das Menü sehr übersichtlich und gut verständlich.
Nochmals ganz herzlichen Dank!
Gruß Boris-alt
P.S. Sorry! Der Titel meiner Anfrage hätte natürlich lauten sollen:
Anlagenschema nachträglich anpassen - Vitoladens 300-C 29 kW BC3B mit Vitotronic 200 KW6B