An der Steuerung Trimatik 7450 261-A ist eine Fernbedienung F Best.Nr. 7450026 angeschlossen.  Diese Fernbedienung Ist defekt. Kann ich an die Steuerung auch ein Uhrenthermostat F Typ 350 Best.Nr.9519881B anschließen? Heizung läuft zur Zeit ohne Fernbedienung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ma-Ro,

 

der Anschluss des Uhrenthermostat-F ist nicht möglich. Die Fernbedienug-F ist leider nicht mehr lieferbar.

 

Entweder Du nimmst eine Fernbedienung-WS 7450027 oder du verwendest einen neue Vitotronic-Regelung mit einer Vitotrol-Fernbedienung.

 

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Ma-Ro,

 

der Anschluss des Uhrenthermostat-F ist nicht möglich. Die Fernbedienug-F ist leider nicht mehr lieferbar.

 

Entweder Du nimmst eine Fernbedienung-WS 7450027 oder du verwendest einen neue Vitotronic-Regelung mit einer Vitotrol-Fernbedienung.

 

Beste Grüße °jo