m Jahre 2015 wurde meine alte Viessmann Heizung durch die Brennwertheizung Vitoladen 300-C 23,5 kW ersetzt.
Mit der Heizung wird ein Haus (Erdgeschoß und Dachgeschoß, je 80m2) beheizt.
Die alte Heizung hatte keine Probleme mit der Wärmeübertragung in die Wohnungen.
Am Heizkessel gab es 2 Vorlaufanschlüsse. An dem Schwerkraftanschluss ,
hier waren die Küchen und Bäder im EG und Dachgeschoß angeschlossen, Zuleitung ¾ Zoll, ohne Pumpe.
Der 2. Vorlaufanschluss geht auf eine Heizungsverteilung mit 6 Abgängen (3 Vor- und 3 Rückläufen)
An einem Abgang der Heizungsverteilung sind alle Heizkörper im EG und Dachgeschoß über einen Viessmann Mischer Motor angeschlossen. Die Installationsleitungen haben den Querschnitt ½ Zoll.
Ein 2. Abgang von der Verteilung ist mit einem Mischventil und einer Pumpe mit der Fußbodenheizung für die 2 Bäder verbunden.
Diese Konfiguration der Heizungsanlage funktionierte einwandfrei, auch bei tiefen Außentemperaturen.
Nach dem Einbau der neuen Heizung durch einen von Ihnen autorisierten Heizungsbauer gibt es nun Probleme.
Der neue Heizungskessel hat nur einen Vorlaufabgang.
Die Heizkreisläufe sollten so belassen werden, damit in der Übergangszeit nicht die ganze Heizung laufen muss.
Für die Beheizung der Bäder wurde eine weitere Pumpe (vorher Schwerkraft) eingesetzt und der Vorlauf wurde an der Zuleitung zur Heizungsverteilung abgezweigt. Das Bild Nr.: 1 zeigt die Situation.
Dieser Heizkreis ist an der neuen Heizung Heizkreis 1 mit Pumpe ohne Mischer, HK1.
Der 2. Heizkreis wurde nicht verändert und ist HK2 mit Mischer und Pumpe.
Der 3. Heizkreis ist die Fußbodenheizung der Bäder mit Mischer und Pumpe, HK3
Es treten folgende Probleme auf:
In den Zimmern wird die Zimmertemperatur bei niederen Außentemperaturen (-4°C und kälter)
nicht mehr erreicht.
Der Mischer Motor öffnet vollständig, die Vorlauftemperatur erreicht nur maximal 43°C.
Der HK1 stellt gemäß Einstellung der Heizkurve die entsprechende Kesseltemperatur zur Verfügung. In beiden Heizkreisen sind die Grundfos Umwälzpumpen Alpha 2 25-40 eingebaut.
Sind mehrere Heizkörper geöffnet regelt die Pumpe im Automatikbetrieb ordnungsgemäß hoch, aber die Vorlauftemperatur im HK 2 erreicht nicht die mit der Heizungssteuerung eingestellte Heizkennlinie. Selbst bei Minus Temperaturen ist die Vorlauftemperatur im HK 2 nicht höher wie max. 46°C Mischventil voll geöffnet.
Das Mischventil kommt nicht in den Regelbetrieb es ist immer offen. Beim Laden des Boilers schließt es.
Bei einer Außentemperatur von 16°C ist es 75% geschlossen, Vorlauftemperatur 30°C.
Wie kann das Problem beseitigt werden? Ich vermute ein hydraulisches Problem?
Für eine Stellungnahme wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
Du müsstest für die einzelnen Heizkreise jeweils die Kennlinie einstellen können. Wie hoch stehen die ?
Hallo, kein Problem, beide Heizkreise sind einstellbar. Allerdings erreicht der mit dem Mischer geregelte heizkreis nicht die eingestellte Heizkurve. Hinweis: Heizkreis 1 ist in 3/4 Zoll verlegt (vorher Schwerkraft) und der Heizkreis mit Mischer in 1/2 Zoll.
Der Heizkreis 1 zweigt vor dem Verteiler ab, siehe Foto.
Leider geht es nicht um dieses Problem.
Beide Heizkurven werden eingestellt. HK1 ohne Mischer Vorlauftemperatur o.k.
HK2 mit Mischer, Mischventil voll offen, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht.
Verteilung der Heizung siehe Foto. HK1 3/4 Zoll, früher Schwerkraft - 2 Abgänge vom Kessel.
HK2 1/2 Zoll angeschlossen an Heizungsverteilung.
Kann der Mischer verschlammt sein?
Als Anlage nochmals die Bilder!