Hallo,
wir hatten letztes Jahr einen kompletten Tausch des Brenners (vitoladens 300t. Sieben Jahre alt). Der Brenner hatte heftig pulsiert und rückgebrannt. Der Brenner sah so schlimm aus, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich war.
Kurze Zeit später fing das Pulsieren wieder an. Der Filter der Düse war immer schwarz verkrustet. Der normale Ölfilter war immer sauber. Tauschen der Düse hat das Problem immer zeitweise behoben.
In Absprache mit Viessmann wurde die Zu/Abluft umgebaut (ein Bogen entfernt). Durch den Viessmann-Service wurde noch ein modifizietes Flammrohr und Stauscheibe eingebaut sowie der Brenner eingehend überprüft. Als Ursache wurden die 30 Jahre alten Nau-Tanks mit überlagertem Öl identifiziert. Daraufhin haben wir eine professionelle Tankreinigung machen lassen und das Öl komplett entsorgt.
Nach 2 Monaten Winterbetrieb trat nun wieder das gleiche Symptom auf. Siehe beigefügte Bilder. Gibt es ähnliche Fälle? Lösungen?
Eventuell ist hier der Luftzug des Schonsteins zu hoch ? Wurde bei der Öldüse drauf geachtet, dass tatsächlich die spezifische Düse für den Brenner eingesetzt wurde? (Damit meine ich Durchmesser, Winkel und Sprühmuster)
Gegebenenfalls kann man auch mal eine Düse mit einem anderen Sprühmuster einsetzen ?(statt HF z.B. eine S oder ähnliches)