Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
unsere Heizung geht seit letzten Winter fast regelmäßig Nachts auf "Störung". Drei "Heizungsfachfirmen" haben bisher fleißig Teile getauscht aber geholfen hat bisher nichts, gar nichts! Durch drücken der "Entstörtaste" läuft die Anlage wieder einwandfrei (manchmal auch tagelang einwandfrei). Meistens (95%) fällt die Heizung aber Nachts aus.
Weiteres Problem: Nach Erneuerung der Heizkörper (alte Röhrenheizkörper) wird die Wohnung nicht wirklich warm. Teilweise hatten wir letztes Jahr 75°C Vorlauftemperatur und bei 24h voll aufgedrehten Heizkörpern gerademal 22°C Raumtemperatur. Dies haben wir von zwei Firmen prüfen lassen. Die Heizkörper sind richtig eingebaut und auch von der Größe her mehr als ausreichend. Allerdings haben wir die Thermostate gegen welche mit "Fernfühler" getauscht damit die Raumtemperatur unten am Boden gemessen wird. Dies hat ein bisschen Besserung gebracht aber nicht wirklich "DIE" Lösung.
Verbaut:
Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung, VEI, Bj. 1989
Horicell-HG 3001 025
Mischermotor 7403394
Trimatik-MC, 7410065
Getauscht wurde bisher:
"Öleinspritzung" BFP21L3, No. 071No0170
"Anforderungselektronik" Vi9506616
"Feuerungselektronik" Loa24.171B27
Zündtrafo ZM 20/10 Vi9507496
Die Anlage wurde immer gewartet! Der Ölfilter ist sauber (also kein dreckiges Öl, etc.) und Luftbläschen sind keine zu sehen.
Bevor ich nun wieder eine "Fachfirma" beauftrage hab ich nun selbst noch die Trimatik-MC gegen eine generalüberholte getauscht.
Aber diese wiederrum steuert den Mischer anscheinend nicht an (haben wir nun erstmal auf manuell gestellt). Der erste Eindruck war ganz gut aber jetzt nach 14 Tagen: STÖRUNG - wieder Nachts!
Meine Fragen nun:
A) Woran kann es liegen das der Mischer nicht angesteuert wird?
B) Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann das die Anlage meist Nachts auf Störung schaltet?
C) Hat jemand noch eine Idee warum die Heizkörper nicht die Wärme in die Wohnung bringt?
Ein neuer Brenner wurde von den bisherigen Firmen als extrem teuer angegeben da wir noch eine ganz "spezielle" Adapterplatte bräuchten für einen neuen Brenner.
Im Anhang noch ein paar Bilder.
Die Bilder sind nicht gerade aussagefähig. Der Betriebsartenschalter steht auf -nur Warmwasser. Desweiteren läuft der Kessel dauernd im Nachtbetrieb.
Sind überhaupt Heizzeiten eingestellt ? Stimmt die Tageszeit ? War der Mischer schon immer angeschlossen oder wurde der nachträglich installiert ? Hast du mal überprüft, ob der Mischer überhapt Strom bekommt ? Schliesslich kann so ein Mischermotor auch mal kaputt gehen.
Bevor übrigens das Mischerprob nicht geklärt ist, hat es keinen Zweck , an der Heizleistung rumzudoktern. Was mich auf den Gedanken bringt, dass der Anlegefühler des Mischers defekt sein könnte.
Der Misch läuft mittlerweilen. Im Mikrocomputer war die Mischeransteuerung deaktiviert...da kann sich ja nichts tun...
Sind also nur die Fragen A und B offen. 😉
Hallo,
konntest du meinen Beitrag dazu lesen? Der ist irgendwo im Nirvana verschwunden?
@CustomerCareBen könnt ihr den wiederherstellen, ist nach einer Bearbeitung vor ca. 10min verschwunden.
Gruß
Heizing
Seufz, schreiben war das halt nochmals:
Aktivierung des Mischers hast du ja schon gefunden
hier auf S. 10
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF
Dein biferral ist ohne untere Temperaturbegrenzung, Einstellung hier auf S. 3.10
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF
Vermutlich ist das Fußventil im Tank defekt, Öl läuft dann nachts zurück. Neuen Brenner brauchst du sicher nicht, da fast alles getauscht wurde, ist der ja praktisch neu. Bei einem neuen Brenner braucht man eine neue Kesseltür, kostet aber auch nicht die Welt.
Wenn der Vorlauf echt auf 75°C und es nicht warm wird, sind wohl die Voreinstellungen der Thermostat zu klein eingestellt.
Soll der Heizungsbauer korrigieren.
Wenn der Brenner auf Störung ist, muss nie die Regelung getauscht werden, sollte diese defekt sein und nicht anfordern, könnte der Brenner gar nicht auf Störung gehen.
Gruß
Heizing
Hallo Heizing,
danke erstmal für dein Feedback.
Das mit dem Rückschlagventil ist mir noch nicht ganz plausibel.
Was ich ganz vergessen habe zu schreiben: Im Sommer läuft die Anlage auf "Nur Brauchwasser" da läuft sie einwandfrei und ohne Störung.Wenn das Rückschlagventil defekt ist müsste sie im Sommer ja ständig auf Störung gehen da sie da viel weniger heizen muss (vorallem Nachts) wie im Winter wo sie ja auch Nachts viel mehr heizen muss.
Müsste dann nicht auch Luft im Filter zu sehen sein?
Das Problem ist auch nicht irgendwie reproduzierbar. Gestern z.B. ist sie bereits um 21:00 Uhr ausgefallen (sonst immer irgendwann mitten in der Nacht). Ich hatte das Gefühl das es an der Nachtabsenkung hängt aber auch mit der neuen Steuerung taucht die Störung auf.
Hast du noch eine Idee woran es evtl. liegen kann. Wie gesagt einfach kostspielig ein Teil nach dem anderen vom Fachbetrieb tauschen zu lassen will ich nicht. Es ist ja kein Hexenwerk diese Teile selbst Stück für Stück zu tauschen nd wenn der Fehler nicht mehr auftaucht will ich einen Fachbetrieb mit der erneuten Wartung und Einstellung beauftragen. 😉
Schöne Grüße
TXC
PS: Das Forum hier ist mir auch etwas suspekt. Meine Beiträge werden auch immer wieder "nicht veröffentlicht" und sind einfach weg oder wie diesmal z.B. wird der Text einfach durcheinandergewürfelt!? Der Beitrag ist wie meine Heizung... *lach
Nein, die Regelung können wir definitiv ausschließen. Sobald die Störlampe am Brenner leuchtet, lag eine Anforderung der Regelung vor. Wäre die Regelung defekt, würde der Brenner gar nichts machen, auch keine Störlampe leuchten. Ich vermute mal, dass der Kondensator des Brennermotors defekt ist. Dann läuft der Motor nicht an. Oft ist es so, dass es manchmal geht und manchmal nicht.
Interessant wäre es, wenn du mal beobachten könntest, was passiert, bevor er ausfällt. (Evtl Video drehen) Läuft der Motor gar nicht an, ist es der Kondensator, kommt ein sehr komisches Geräusch würde es für Luft in der Ölleitung, also das Fußventil, sprechen. Evtl. könnte man die Anlage mal testweise aus einem Kanister betreiben.
Gruß
Heizing
Ich seh schon du bist ein echter Spezialist! 😉
*hmm - Muss ich mal schauen ob wir das irgendwie machen können. Sie fällt ja Nachts unregelmäßig aus also nicht um X Uhr sondern mal früher mal später...ich will ja nicht im Heizraum übernachten. 😉
Evtl. kann ich mal meinen Camcorder aufstellen und per Longplay laufen lassen, damit kann ich dann etliche Stunden abdecken. 🙂
Kondensator hat noch keiner vermutet und die Idee mit dem Kanister ist auch nicht so schlecht! Dann könnte man zumindest die Zuleitung, Rückleitung und Entnahmeeinheit ausschließen!
Besten Dank erstmal. Ich gebe eine Rückmeldung sobald es was neues (positiv oder negativ) gibt.
Schöne Grüße
TXC
Habt ihr die Haube mit Mineralwolle innen oder mit Schaumgummi? Vom Baujahr würde ich auf Mineralwolle tippen, da geht nichts kaputt.
Schaumgummi ist schwarz mit Noppen, die Mineralwolle hat auf der sichtbaren Seite einen Glasseidebezug, am Ausschnitt für das Brennersteuergerät kann man die Minaralwolle sehr gut sehen. Zersetzen dürfte sich nur der Schaumgummi, der wurde ca. 1993 eingeführt.
Meine einzige Idee wäre, dass nach dem Aufsetzen der Haube ein Kabel verschoben und ein Wackelkontakt ausgelöst wird.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
13 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 |