Hallo mir ist aufgefallen seidem wir unsere Heizung Vitola 200 mit Vitotronic (Öl mit 3Wege Mischer) eingestellt haben auf Heizen /WW das es Nachts wohl und auch ab und zu Tagsüber bei den milden Temperaturen zur Kondensation am Abgasrohr führt, diese möchte ich nun vermeiden indem ich dem Kesssel eine min Kesseltemperatur vorgebe oder die Hysterese erhöhe bringt das was?? möchte nicht das sich auch im Kessel Kondensation bildet oder bleibt mir nur die Möglichkeit in der Gruppe Kessel Codierung 03:0 auf 1 umstellen . Persölich wäre mir eine ander Option lieber da man ja diesen Wert nicht mehr Rückgängig machen kann,
deswegen einen Festwert bei Tag u. Nachtabsenkung von 42 Grad wäre super kann man so eine Einstellung vornehemen wenn ja, wo?
Bei Ölkesseln die Codierung 03:1 einstellen, damit er nicht kondensiert.
Die Codierungen können über einen Mastereset wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
MfG
W.F.
Ja, genau, oder im Mischerkreis, für den Fall dass es keinen Anlagenkreis gibt. Aber 03:1 ist schon korrekt.