Hallo Experten ,
ich habe seit 1,5 Jahre eine vitoladens 300-C , Öl , Typ j3RA-22 mit einer Vitotrol 300-A im Wohnzimmer , Haus ist ca. 160 qm2 , alles Heizkörper mit Thermostaten , WW via Boiler (Bivalent) über Solar im Sommer , ansonsten via den Kessel .Öl Verbrauch ca. 1000 Liter/Jahr .
Was ich erreichen möchte :
bei Tageinstellung : Regelung über Außentemperatur und HK Thermostaten , Wunschtemperatur an der Vitotrol ist 19 °C , funktioniert so und ist OK .
bei Übergang auf Nachteinstellung : an der Vitotrol 15 °C ( soll nicht drunter gehen wegen Pflanzen und Aquarium in WZ.) , Zirkulationspumpe stoppt bis ca. 15 °C erreicht ,und Regelung der Heizung über Vitotrol damit 15 °C (fast) Konstant bleiben .
bis jetzt probiert :
1) der HB hat es über Kodierung B5 eingestellt , ist aber nicht OK weil B5 auch bei Tag aktiv ist : wenn die Sonne auf der Vitotrol scheint oder der Kamin brennt abends geht die Heizung aus , macht kein Spaß....
2) ich habe es via B0 eingestellt : BO:1 ABER dann ist A9 nicht aktiv , heißt die Pumpe dreht andauernd und pumpt unnötig kaltes Wasser in den Leitungen , ist das ein Bug in der Steuerung oder ?
welche Lösung können sie vorschlagen ?
Gruß
Desertfox
Zu 1) Die Vitotrol in einem Raum montieren, der als Referenzraum fürs ganze Haus taugt, also (in deinem Fall) keine Fremdwärme abbekommt (Sonne, Kamin...).
Zu 2) (Alternative zu 1): b0:0 oder b0:2 und Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb 3 Grad. Damit bleibt die Umwälzpumpe nachts aus (Ausnahme: Frostschutz, siehe A3). Die Raumtemperatur wird während ein paar Stunden Abschaltung nur wenige Grad absinken, volle 4 Grad wäre sowieso ungesund viel. Wie gut oder schlecht gedämmt ist das Haus? Der Ölverbrauch ist niedrig - wird das ganze Haus beheizt, und wieviel wird mit Holz zugeheizt?
Bei längerer Abwesenheit im Winter (Urlaub), die Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb auf 15 Grad setzen. Falls (!) die Heizkennlinie richtig eingestellt ist, wird die Raumtemperatur nach ein paar Tagen auf ca. 15 Grad sinken und dort bleiben.
Zur Heizkennlinie: Hast du getestet, ob die aktuelle Einstellung (für den normalen Heizbetrieb) so niedrig ist wie möglich? Heizen "funktioniert" auch mit einer zu hoch eingestellten Heizkennlinie und Thermostatventilen, die bei zu hoher Raumtemperatur zuregeln, aber das wäre nicht besonders gut, weder für die Effizienz noch die Betriebsweise. Auch mit Raumeinfluss muss die Heizkennlinie richtig eingestellt sein, denn sie ist die Grundlage für die Soll-Vorlauftemperatur, Raumeinfluss korrigiert diese nur bei Abweichungen der Ist- von der Soll-Raumtemperatur. Zum Einstellen der Heizkennlinie also b0:0 setzen. Siehe dazu http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla...
Einerseits willst du, dass die Pumpe nachts abschaltet, andrerseits ist es dir zu riskant, nachts nicht zu heizen - was denn nun?
Zum zweiten zuerst, "zu riskant": Teste eine Nacht mit Nachtabschaltung, und miss am Morgen vor Heizbeginn (und vor dem Lüften) die Raumtemperatur. Am besten bei unterschiedlichen Nachttemperaturen durchführen. Wieviel sinkt die Raumtemperatur wirklich ab, gemessen, nicht geraten?
Zur Beruhigung: Bei tiefen Aussentemperaturen sorgt die Regelung von selbst dafür, dass im reduzierten Betrieb mehr geheizt wird als eingestellt; in Werkseinstellung beginnt das unterhalb von -5 Grad, ab -14 Grad wird mit normaler Soll-Raumtemperatur durchgeheizt (Einstellung in F8 und F9, Beschreibung siehe Serviceanleitung - Funktionsbeschreibung - Anhebung der reduzierten Raumtemperatur).
Zu Variante 1, mit Nutzung der Vitotrol: Der aktuelle Montageort der Vitotrol resp. die Folgen bei Fremdwärme passen dir offenbar nicht, also musst du, wenn du Funktionen der Vitotrol wie b5 oder Raumeinfluss nutzen willst, die Vitotrol an einem besser geeigneten Ort montieren, an dem sie weder Sonne noch Kaminwärme abbekommt. Dann klappt es auch mit b5 und/oder Raumeinfluss. Wenn dir das Umplatzieren auch nicht passt, dann heizst du rein witterungsgeführt, und dann siehe Variante 2.
Eine Thermostatfunktion wie anscheinend bei der alten Regelung gibt es mit der Vitotronic nicht, aber genügend Möglichkeiten, ein ähnliches Resultat auf anderem Weg zu erreichen, siehe oben. Wo war der frühere Thermostat montiert? Das ist voraussichtlich ein passender Ort für die Vitotrol.
Zur allgemeinen Heizweise: Schnelles Aufheizen und zu hohe Heizkurve sind beide schlecht, insbesondere bei einem Brennwertgerät. Lüften dauert im Winter ein paar wenige Minuten, sodass die Raumluft ausgetauscht wird, aber die Wände und Möbel nicht auskühlen (Fenster ganz auf, Querlüften); danach ist es auch mit einer normalen Heizkennlinie "bald" wieder ausreichend warm. Versuche, die Heizkurve abzusenken und etwas weniger rasch hochzuheizen: Heizbeginn ca. 1 Stunde, bevor es warm sein soll (dafür kannst du ca. 1 Stunde vor dem Zubettgehen Heizende programmieren). Deine aktuelle Heizkennlinie ist für einen schlecht gedämmten Altbau, und einen solchen hast du nicht.
Nochmals:
1) Nein
2) ist normal: Bei Raumeinfluss (was du mit b0:1 nachts hast), ist A9 nicht aktiv. Also kein Bug, alles OK so.
Kann das Dings regeln, wie du es gewohnt bist: nein
Kann das Dings regeln, was du möchtest: ja
3 Möglichkeiten:
a) reine Witterungsführung. b0:0, Soll-Temperatur für red.Betrieb auf 3 Grad. Zur Kontrolle und Beruhigung ein paar Mal morgens vor Heizbeginn erreichte Raumtemperatur ablesen - sie wird in den paar Nachtstunden nicht unter 15 Grad sinken (ausser bei geschätzten -25 Grad, aber das wird durch F8 und F9 abgedeckt). Für Winterurlaub Soll-Temperatur für red.Betrieb auf 15 Grad setzen.
b) Witterungsführung mit raumtemperaturgeführter Pumpenlogik: Vitotrol in einem anderem Raum montieren, in dem sie weder Sonne noch Kaminwärme abbekommt. Soll-Temperatur für red.Betrieb auf 15 Grad setzen, b0:0, b5:5. Effekt: Bei der Umschaltung vom normalen in den reduzierten Betrieb geht die Pumpe und der Brenner aus wegen b5. Ziemlich sicher bleibt die Pumpe die ganze Nacht aus (weil das Haus nur langsam abkühlt, die Raumtemperatur über 15 Grad bleibt). Falls die Raumtemperatur nachts unter 15 Grad sinken sollte, startet die Pumpe wieder und bald darauf der Brenner (aufgrund der Soll-VL). Da die Heizkennlinie viel zu hoch eingestellt ist, wird die Raumtemperatur auch im reduzierten Betrieb weit über 15 Grad aufgeheizt (ggf. für den Urlaub zu berücksichtigen, jedenfalls dann nicht über den hohen Verbrauch meckern).
c) Witterungsführung mit Raumeinfluss und raumtemperaturgeführter Pumpenabschaltung: Vitotrol in einem anderem Raum montieren, in dem sie weder Sonne noch Kaminwärme abbekommt. Soll-Temperatur für red.Betrieb auf 15 Grad setzen, b0:1 oder b0:3, b5:5, FA:0. (bei b0:3 Thermostatventile im Raum mit der Vitotrol ganz aufdrehen und so lassen). Effekt wie bei b), aber falls nachts die Heizung anspringt, wird bei genügend Raumeinfluss die Raumtemperatur näher bei 15 Grad liegen als bei b).
b0:3 kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn du die Heizkennlinie vorher richtig einstellst, sonst wird die Anlage dauernd korrigieren müssen, was vermutlich zu schwankender Raumtemperatur führt, zu einem unnötigen Auf und Ab der Soll-Kesseltemperatur sowieso.
Zu b2: Mit der momentan zu hohen Heizkennlinie Werkseinstellung versuchen, mit richtig eingestellter Heizkennlinie ca. b2:20. (aber FA:0 setzen, sonst wird bei Umschaltung auf Tagbetrieb mit "doppelt" erhöhter VL geheizt).
Das schnelle Aufheizen würdest du übrigens besser mit FA/Fb oder mit Raumeinfluss programmieren statt über die viel zu hohe Heizkennlinie, denn ersteres ist zeitlich beschränkt, letztere ist dauernd zu hoch. Auch wenn du es nicht hören/lesen willst: du hast ein Brennwertgerät; bei hoher Rücklauftemperatur (> ca. 47 Grad) kondensiert jedoch nichts mehr, dann ist auch nichts mehr mit Selbstreinigung des Wärmetauschers und mit Brennwertnutzen.
Mit welchen Brennerlaufzeiten läuft dein Gerät im Winter mit den aktuellen Einstellungen, wieviele Brennerstarts und -stunden hast du auf dem Zähler?