Hallo,
wir haben einen Öl-Brennwertheizgerät (VITOLADENS 300 C) mit 300 Liter Brauchwasser ohne Zirkulationspumpe. Täglich wird 3 mal die Dusche benutzt.
Mache es Sinn einen zweiten Sollwert für das Warmwasser einzustellen um die Legionellen abzutöten und gleichzeitig Energieeffizienz zu sein?
Zum Beispiel:
Erster Sollwert 45 °C von Montags bis Sonntags 6 - 22 Uhr
Zweiter Sollwert 60 °C nur Samstags 6 - 7 Uhr
Was sind sinnvolle Temperatur Sollwerte und wie lange sollte aufgeheizt werden?
Mfg
riker
Wieviele Personen werden mit dem WW bedient ?
Ansonsten ist es so, dass Effizienz und Legionellenfunktion einander ausschliessen. Es ist immer so: Je höher die eingestellte Temperatur, desto mehr Energie/Brennstoffverbrauch. Das gilt sowohl für WW als auch für den Heizbetrieb.
Und auch wenn ich glaube, dass hier kaum eine Legionellengefahr vorliegt, kann man das so, wie von Dir vorgeschlagen, machen. Im Übrigen entstehen bzw. vermehren sich Legionellen nur sehr selten in einem Speicher. Vor allem, wenn er täglich benutzt wird. Hier fliest immer wieder Frischwasser dazu, was Legionellen aber gar nicht mögen.
Hallo Riker,
Legionellen sind Bakterien, die besonders in warmem Wasser zwischen 20 und 55 °C gut gedeihen. Optimal vermehren sie sich bei etwa 35 °C. Um die Gefahr von Legionellen zu minimieren, kannst du deinen Warmwasserspeicher regelmäßig auf mindestens 60 °C aufheizen, da diese Temperatur die Bakterien daran hindert, sich zu vermehren. Wichtig ist auch, dass die Wassertemperaturen in den Leitungen nicht unter 55 °C sinken. (Isolieren)
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Verhindern des Wachstums und dem Abtöten vorhandener Legionellen: Während Temperaturen ab 55-60 °C das Wachstum stoppen, erfordert das Abtöten bereits vorhandener Legionellen mindestens 70 °C heißem Wasser.
Auch der Wasserverbrauch beim Duschen ist ein Thema. Standard-Duschköpfe verbrauchen bis zu 15 Liter Wasser pro Minute, Regenduschen sogar mehr. Bei einer 10-minütigen Dusche können so bis zu 150 Liter Wasser verbraucht werden, besonders wenn das Wasser während des Einseifens läuft.
Um stehendes Wasser zu vermeiden, solltest du alle Wasserleitungen regelmäßig nutzen. Ungenutzte oder tote Leitungsstränge sind besonders kritisch und sollten entfernt oder regelmäßig durchgespült werden, um die Bildung von Biofilmen zu verhindern, die das Wachstum von Mikroorganismen begünstigen. Zudem ist es wichtig, die Perlatoren (Luftsprudler) an den Armaturen regelmäßig zu reinigen und zu entkalken, da Ablagerungen das Wachstum von Legionellen fördern können.
Falls du dennoch unsicher bist, kannst du einen Heizungsfachbetrieb zurate ziehen. Dieser kann dich umfassend beraten und sicherstellen, dass dein System optimal eingestellt ist, um die Gefahr von Legionellen zu minimieren.
Ich denke, dass bei dir keine erhöhte Gefahr durch Legionellen besteht, was den Warmwasserspeicher angeht.