Hallo Fabian,
wurden die Einstellungen der Heizkurve verändert und werden die Heizflächen auch dementsprechend warm? Liest du auch die tatsächliche Vorlauftemperatur ab oder könnte es sich hierbei auch um die Kesseltemperatur handeln? In der Warmwasserbereitung sind hohe Kesseltemperauren normal, um das Wasser schnellstmöglich aufzuheizen. Unmittelbar nach der Warmwasserbereitung schickt der Kessel die überschüssige Wärme durch den Vorlauf in die Heizkörper bzw. Heizflächen.
freundliche Grüße
Timo
Könnte auch auf eine fehlende oder offen stehende Schwerkraftbremse hinweisen. Die Heizkreispumpe war ja bei oben gezeigten Meldung aus.
Bei merkwürdigen Vicare-Anzeigen bitte zuerst überprüfen, ob die Regelung am Gerät die gleichen Werte anzeigt.
Laut Anzeige oben war der Brenner aus, Kessel- und VL-Temperatur hoch, die Heizkreispumpe aus. Wie ist die WW-Soll-Temperatur eingestellt? Ist auch eine Solaranlage für WW-Bereitung vorhanden?
Eine hohe Kesseltemperatur während oder kurz nach WW-Bereitung ist normal, ohne Brennerbetrieb dagegen deutet sie auf (unerwünschte) Rückzirkulation vom Speicher. Bitte die Brennerstarts beobachten, damit kann kontrolliert werden, ob der Brenner lief oder nicht.
Übrigens: Die Brennerstarts sind im Verhältnis zur Brennerlaufzeit eher hoch. Sind die Regelungseinstellungen schon soweit optimiert wie möglich (Zeiten, Soll-Temperaturen, Heizkennlinie...)?
Hallo,
wurde das Problem behoben ?
freundliche Grüße
Timo
Hallo baltes82,
wenn du Heizkörper mit deiner Anlage betreibst, stelle die Heizkurve zwischen 0,8 bis 1,6 ein. Wenn du Fußbodenheizung mit deiner Vitoladens versorgen musst, stelle die Heizkurve zwischen 0,2 bis 0,8 ein.
Im Auslieferungszusatnd ist die Heizkennlinie auf 1,4 eingestellt. Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer vorhanden sind, ist die Vorlauftemperatur für den Heizkreis ohne Mischer um eine eingestellte Differenz (Auslieferungszustand 8 K) höher als die Vorlauftemperatur für die Heizkreise mit Mischer. Die Differenztemperatur kann in Codieradresse „9F“ geändert werden.
freundliche Grüße
Timo
"Also wenn warmes Wasser erzeugt wird, geht ein kleines Anteil auch Richtung Heizkreis, obwohl dieser ja aus ist."
Das würde ggf. nur den Zustand während der Speicheraufheizung betreffen.
Bitte beobachte jetzt im Sommer bei nur-WW-Betrieb, wann die hohen Temperaturen auftreten: während der Speicheraufheizung (Brenner und Speicherladepumpe an) oder einige Zeit nachher, wenn Brenner und Speicherladepumpe aus sind und das Gerät "nichts" tut. Wenn letzteres, melde dich nochmals, das sollte nicht sein.
Zu den Einstellungen der Heizkennlinie(n): Grobeinstellungen siehe Antwort oben, die Feineinstellung musst du im Winter bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen vornehmen; zum Testen alle Thermostatventile ganz aufdrehen, damit du ggf. merkst, wenn die Heizkennlinie zu hoch ist. Grundsatz: Heizkennlinie so niedrig wie möglich, nur so hoch wie nötig, damit es überall wie gewünscht warm wird. Wenn die Heizkennlinien passen, Thermostatventile wieder auf Wunschtemperatur stellen, damit sie ggf. bei Fremdwärme (insb. Sonne) zuregeln können.