Hallo,
auch bei 14°C Außentemperatur geht die Kesseltemperatur auf 73°C hoch. (natürlich ohne Speicher-Erwärmung)
Ganz selten kommt es vor, dass der Brenner mal bei gut 60°C abschaltet. Fast immer geht er aber über 70°C.
Hier die Daten:
Vitola Biferral Bj. 1995
Heizöl
Trimatic MC/B
2 Heizkreise, einer davon hat einen Mischer mit Raumtemperaturfühler
Neigung Heizkennlinie 1,0
Niveau Heizkennlinie 6
Ein weiteres Absenken des Niveaus bringt nur, dass der Mischer auf zu niedrige Vorlauftemperatur mischt, an der Kesseltemperatur ändert sich nix.
Was kann ich machen, dass die Kesseltemperatur witterungsgeführt ist? Oder spricht irgendwas dagegen?
Schon mal Dake für Eure Tipps.
Grüße
Sparfux
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
vermutlich ist der Außensensor defekt.
Ich würde mal den Widerstand messen und mit dem hier auf Seite 3-04 vergleichen:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF
Außerdem sollte noch die Einstellung der Adressen 08 und 07 (Seite 4-12 und 13) geprüft werden.
Gruß
Heizing
Hallo,
vermutlich ist der Außensensor defekt.
Ich würde mal den Widerstand messen und mit dem hier auf Seite 3-04 vergleichen:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF
Außerdem sollte noch die Einstellung der Adressen 08 und 07 (Seite 4-12 und 13) geprüft werden.
Gruß
Heizing
Hallo,
07:00 bedeutet 6K DIfferenztemp
und
08:07 HK ohne MIscher Neigung 1,1, dh. bei einer AT von 13°C 60°C
der ohne Mischer ist auf 1,0 also ca. 55 °C bei AT von 13°C Niveau 6 also zusammen 61 + 6 Difftemp ergibt 67 °C Kesseltemp. Mit Schlahyseteres pass also deine Kesseltemp.
Um die Kesseltemp zu ändernwürde also mal die Kennlinie und Niveau nach unten ziehen. Wie steht denn der Sonnendrehregler (Raumtemp)?
Gruß
Heizing
>Der steht auf einen Strich unter N.
Und die der Fernbedienung? die beeinflusst ja auch.
>63°C ausschaltet, dann aber die Temperatur auf 73°C ansteigt. Bin gespannt. Danke für die Tipps. Ich gebe dann noch Bescheid, was rausgekommen ist.
Ist es normal, dass die Temperatur soviel weiter klettert?.
So extrem habe ich das noch nie erlebt. Vielleich ist ja auch der Kesselsensor defekt oder nicht sauber drin.
Mach doch mal den von @Kundendienst vorgeschlagenen Soll-ist-Vergleich.
1 2 0 wäre Volrauftemps. Sollwert 0°C kann eigentlich nicht sein
1 3 37 Kesseltemp Sollwert 37°C merkwürdig
1 4 50 gibt es bei 1 eigentlich nicht
1 5 48 Warwmwasser-SOll 48, könnte passen
2 1 6 Niveau HK mit MIscher auf 6 , passt
2 2 0 Neigung HK ohne Mischer 0 , passt nicht
2 3 37 Neigung HK mit Mischer 3,7 (geteilt /10) lt Fußnote auf Seite 5-10, viel zu hoch
2 4 6 Difftemp 6 K, passt
2 5 12 Drehknopf Sonne auf 12°C
2 6 6 Drehknopf Mond auf 6°C einfach mal vergleichen
Also die Neigung mit 3,7 kommt mir komisch vor, die Neigung mal verstellen und dann durch Wiederholung der Abfrage testen, ob sich was verändert.
Alle Drehknöpfe mal komplett hin-und herdrehen und auspusten. Die Elektronikbox mal rein-und rausnehmen, damit sich die Kontakte blankschleifen. Wenn das alles nichts hilft, ist wohl die Elektronikbox defekt.
Der Kesseltemperatursensor ist einer Abdeckung links oben vom Brenner, sieht wie eine Verteilerdose aus. Wahrscheinlich muss man erst die kleine Verkleidung über dem Brenner, auf der Vitola-biferral draufsteht, abnehmen.