Ich habe ein Vitoladens 300-C (J3RA27).
Ungefähr einmal täglich fällt nun die 5 Jahre alte Heizung mit der Fehlermeldung Fb ( =3 x Flammenabriss während des Betriebs) aus.
Nun frage ich mich, ob möglicherweise meine Heizölzuleitung nicht richtig dimensioniert sein könnte. Dadurch dass der Tank gerade relativ leer ist, ist auch die Förderhöhe relativ hoch. Eine Messung des Vakuums an der Pumpe ergab -0,37 bar (zulässig laut Serviceanleitung sind -0,35 bar.)
Könnte der Unterdruck bereits ein Problem darstellen oder gibt es da noch einen Spielraum bis ca. -0,4bar bis der Brenner dann tatsächlich ausfällt?
Wie gross ist denn die Ölleitung ?
Hallo,
Wann war die letzte Wartung?
Grüße