abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Weshalb darf man beim Anschluss einer Viessman Trimatik die Adern L1 und N nicht vertauschen?

Hallo zusammen,

ich würde gerne die technischen Hintergründe verstehen, weshalb man beim Anschließen einer Viessmann Trimatik die Adern "L1" und "N" nicht vertauschen darf.

Gibt es Abhängigkeiten zur eingesetzten Heizung? Ich habe eine Vitola-biferral mit Unit Öl-Gelbäsebrenner-V, Typ VEA.

Viele Grüße,

Eckehard

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Weil die Phasenlage  für  einen angeschlossenen Feuerungsautomaten für Ionisationselektrode  wichtig ist.

 

Vertauscht man hier die Adern gibt es kein ausreichendes Flammensignal.

 

Zudem sollten spannungsführende Kontakte durch die Sicherheitskette unterbrochen werden - und nicht der N

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Weil die Phasenlage  für  einen angeschlossenen Feuerungsautomaten für Ionisationselektrode  wichtig ist.

 

Vertauscht man hier die Adern gibt es kein ausreichendes Flammensignal.

 

Zudem sollten spannungsführende Kontakte durch die Sicherheitskette unterbrochen werden - und nicht der N

Top-Lösungsautoren