Hallo zusammen,
ich würde gerne die technischen Hintergründe verstehen, weshalb man beim Anschließen einer Viessmann Trimatik die Adern "L1" und "N" nicht vertauschen darf.
Gibt es Abhängigkeiten zur eingesetzten Heizung? Ich habe eine Vitola-biferral mit Unit Öl-Gelbäsebrenner-V, Typ VEA.
Viele Grüße,
Eckehard
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Weil die Phasenlage für einen angeschlossenen Feuerungsautomaten für Ionisationselektrode wichtig ist.
Vertauscht man hier die Adern gibt es kein ausreichendes Flammensignal.
Zudem sollten spannungsführende Kontakte durch die Sicherheitskette unterbrochen werden - und nicht der N
Weil die Phasenlage für einen angeschlossenen Feuerungsautomaten für Ionisationselektrode wichtig ist.
Vertauscht man hier die Adern gibt es kein ausreichendes Flammensignal.
Zudem sollten spannungsführende Kontakte durch die Sicherheitskette unterbrochen werden - und nicht der N