Welchen Pumpenkopf kann man an Divicon Heizkreisverteilung (VI7515220 mit WILO VIHU/70r) einsetzen?

Hallo,

an meiner Viessmann Vitola Univeral wird eine Divicon Heizkreisverteilung (VI7515220) eingesetzt. Die dabei verbaute Umwälzpumpe ist die WILO VIHU/70r. Welchen Pumpenkopf könnte man alternativ einsetzen?

Ist der Pumpenkopf Wilo VIRS25/6-3 (7818046) der richtige?

Ich denke es macht keinen Sinn, eine Hocheffizienzpumpe ohne einen hydraulischen Abgleich des Heizkreises einzubauen.

Michael

2 ANTWORTEN 2

Der Pumpenkopf Wilo VIRS25/6-3 (7818046) ist der richtige.

Hallo MIFRA,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, ist die 7818046 korrekt.

Beste Grüße °be