Schwiegermutter (92, pflegebedürftig, ständige Betreuung) hat in ihrem Haus eine Ölheizung Viessmann duo parola-e, Motomatik B/WS, Baujahr 1973 mit neuerem Brenner der Firma Giersch aus Jahr 2005. Die Heizung wurde seit längerem ohne Nachtabsenkung betrieben, da die Zeitschaltuhr defekt war. Jährliche Wartungen durch Schornsteinfeger und Heizungsmonteur ohne Beanstandungen. Die Heizung wurde gut warm mit niedrigen Temperatureinstellungen des Innenthermostates und minimalem Aufdrehen der Heizkörper.
Nach der letzten Wartung im Oktober 2018 (Austausch der Öldüse) gab es 5 Tage später kein Warmwasser mehr. Reparatur der Pumpenkupplung und einer Danfoss-Spule. Zudem hatte offenbar eine Betreuerin den Innentherostat verstellt und völlig überdreht. Der Knopf für Tagesbetrieb drehte sich rundum, ohne an Endpunkte maximal - minimal zu kommen. Heizkörper so heiß, dass man sie kaum anfassen konnte. Bei einer Überprüfung stellte der Heizungsmonteur auch den Außenthermostat und die Steuerungsautomatik ab. Heizungstemperatur wird jetzt am Tegler per Hand gesteuert. Vorlauftemperatur 46/48°C, Wasser im Heizkessel auf 75 °C eingestellt und erreicht. Die richtige Zimmertemperatur (derzeit 21/22 °C) müssen wir durch Ausprobieren finden. Wenn dies nicht gelänge, schlägt der Monteur vor, Thermostate an einzelnen Heizkörper einzubauen.
Unsere Fragen: (1) War die Vorgehensweise des Heizungsmobteurs angemessen? (2) Ist der Einbau von Thermostaten an Heizkörpern in diesem Fall sinnvoll? (3) Kann dies eine Dauerlösung sein, ohne dass die Heizung Schaden nimmt? (4) Können alternativ automatischer Regler und Thermostate repariert oder ersetzt werden?
für Hinweise herzlichen Dank bemoe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Daumen hoch für den Fachmann!
Laß an den paar wichtigen Heizkörpern Heizkörperventile + Thermostatkopf nachrüsten.
Den Kessel lässt man dann eben die paar Jahre mit Kostanttemperatur laufen. Dasnn schreibt hald der Kaminkehrer ein paar mal eine Mängelanzeige - na und?
PS: Ich denke jetzt mal laut nach.
Was passiert mit dem Haus wenn Omi stirbt?
So ein Haus lässt sich mit vorhandener Heizanlage ( ohne Heizung) nicht verkaufen.
Demnach kann es durchaus Sinn machen einen schnellen Rundumschlag zu machen um die Anlage komplett zu erneuern und überall Heizkörperventile mit Thermostatkopf zu installieren.
Binnen spätestens 2 Tagen ist sowas erledigt. Das geht also auch im Winter.
Daumen hoch für den Fachmann!
Laß an den paar wichtigen Heizkörpern Heizkörperventile + Thermostatkopf nachrüsten.
Den Kessel lässt man dann eben die paar Jahre mit Kostanttemperatur laufen. Dasnn schreibt hald der Kaminkehrer ein paar mal eine Mängelanzeige - na und?
PS: Ich denke jetzt mal laut nach.
Was passiert mit dem Haus wenn Omi stirbt?
So ein Haus lässt sich mit vorhandener Heizanlage ( ohne Heizung) nicht verkaufen.
Demnach kann es durchaus Sinn machen einen schnellen Rundumschlag zu machen um die Anlage komplett zu erneuern und überall Heizkörperventile mit Thermostatkopf zu installieren.
Binnen spätestens 2 Tagen ist sowas erledigt. Das geht also auch im Winter.
@Hausdoc
der duo parola-e ist sowieso ein Konstantkessel, nur die Vorlauftemperarturregelung erfolgt hier witterungsgeführt.
@bemoe
Wenn ihr die Anlage wie früher betreiben wollt, könnt ihr eine Viessmann Vitotronic 200-H, Typ HK1B als Ersatz für die Motomatik B/WS installieren. Die heutigen Mischermotoren passen auch auf den alten Mischer. Ist aber auch nicht ganz preiswert.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Gruß
Heizing