abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warum hat der Vorlauf nicht die Temperatur der Heizkurve?

Bei unserer neuen Vitoladens 300-C ist die Heizkurve so eingestellt, dass bei der aktuellen Außentemperatur von 5 Grad eine Solltemperatur für den Vorlauf von 51 Grad  eingeregelt werden müsste.

Die Heizung regelt aber nur auf 44 Grad ein.

Was kann da noch mit reinspielen?

Grüße

vokuit00

IMG_0052.png
IMG_0051.png
11 ANTWORTEN 11

Vermutlich berechnet die Regelung ein thermisches Abbild für die Berechnung der Vorlauftemperatur.

Viessmann nennt sowas "gedämpfte Außentemperatur o.ä.

Somit ändert sich die intern berechnete Außentemperatur aus dem Verlauf der letzten xx h der Außentemperatur.

 

Nur wenn die Außentemperatur xx h konstant ist sind die intern berechnete Außentemperatur und die tatsächliche Außentemperatur identisch und nur dann passt die Vorlauftemperatur zur gemessenen Außentemperatur.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Ausserdem ist die Heizkreispumpe für HK 2 aus. Ist eventuell ein Zeitfenster eingestellt ?Oder macht der Kessel grad Warmwasser ?

@Franky: Arbeitet die Vitoladens 300-C bei der Warmwassererzeugung mit 50 % Modulation?

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Wenn die nötige Ladetemperatur erreicht ist, warum sollte sie nicht ?

Ich hatte 1999 bis 2001 eine Gasbrennwerttherme, die hat bei der Warmwasserbereitung mit 100 % gearbeitet und nur im Heizbetrieb moduliert, daher meine Unkenntnis dazu. Öl liegt mir mehr.... 😉

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Die älteren Geräte haben tatsächlich nicht moduliert. Die schalteten zum Ende der WW-Bereitung immer aus und kurz darauf wieder an. Sie takteten ein wenig.

Wahrscheinlich wird gerade WW gemacht. Sonst läuft sie die ganze Zeit.

Dann warte mal, bis die WW-Bereitung beendet ist. Dann sollte sich die Vorlauftemperatur langsam der Heizkurve angleichen.

Das wäre eine Erklärung. Danke für die Info.

Wir haben jetzt aber schon mehrere Stunden 5 Grad draußen und aktuell sind es wieder nur 43 Grad Vorlauf.

 

Ist denn die Heizkreispumpe an ?

Ja, die Pumpe war in dem Screenshot nur aus, weil gerade die WW-Aufbereitung mit Vorrang dran war.

 

Top-Lösungsautoren