Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
Membranausdehnungsgefäss ist OK ?????
Wenn der Wärmetauscher (Innenwendel) undicht wäre hättest du Brennerstörungen im Betrieb.
Sind die Schlitze zwischen den Heizwendel frei?? Wann war die letzte Wartung ??
Gruß
HarryG
Hi,
Membranausdehnungsgefäss ist OK ?????
Wenn der Wärmetauscher (Innenwendel) undicht wäre hättest du Brennerstörungen im Betrieb.
Sind die Schlitze zwischen den Heizwendel frei?? Wann war die letzte Wartung ??
Gruß
HarryG
Hi,
Am Gefäß ist unten so eine Art Autoventil (Reifenluftruckventil), mit einem kleinen Schraubendreher mal den Stift rein drücken. Wenn Luft kommt ist er OK, wenn Wasser kommt isser futsch.
Gruß
HarryG
Danke für die schnelle Antwort. Hab dir Anlage kurz angehabt zum prüfen.
Also oberhalb sind zwei blaue Gefäße : hier kommt Luft raus.
In der Anlage linksseitig ziemlich schlankes silbernes Gefäß angeordnet mit Ventil unten dran; aus diesem kommt Wasser raus. Kann dieser undichte Gefäß die Ursache sein?
Ja, Membranausdehnungsgefäss muß erneuert werden,
Nochmal:
Wasser läuft aus dem Siphon bei nichteingeschaltener Heizung ? dann muß der Wärmetauscher
erneuert werden!
Gruß
HarryG
Hi,
Ja, so sieht es aus.
Gedanken meinerseits, bei 14 Jahre vielleicht was neues?
Gruß
Harry