Guten Tag,
wir haben eine Viessmann Ölheizung und die WILO Umwälzpumpe.
Diese steht eigentlich immer auf der Stufe 6. Ist das so richtig?
2 Familienhaus. Nur Heizkörper und keine Fussbodenheizung.
Haben das Haus vor kurzem gekauft und ich bin mir nicht sicher welche die richtige Einstellung ist. Wenn die Pumpe auf 2 oder 3 steht werden die Heizkörper nicht richtig warm.
Vielen Dank
Hallo ,
das III für die WW Ladepumpe ist definitiv korrekt.
Wenn die Heizkörper nur mit 6 alle warm werden ist das auch nötig.
Vielleicht lässt sich das durch Beauftragung eines hydraulischen Abgleich verbessern.
VG