Hallo, habe einen Vitorondens 200-T Öl Brennwertkessel mit der Serien-Nr. 7453014501439105 und der Regelung Vitotronic 200 Typ K02B.
Da wir die Anschaffung einer Wärmepumpe planen soll ich nun schon mal schauen, ob das Haus bei einer Vorlauftemperatur von 50 Grad (wir haben nur Heizkörper und einen Heizkreis) passend warm wird.
Habe die Heizkennlinie mit Neigung und Niveau schon mehrfach verstellt. Der Kessel heizt immer bis 58-60 Grad auf und diese gehen auch in den Vorlauf.
Was für eine Ziffer muss ich bei Neigung und welche bei Niveau einstellen um die gewünschten 50 Grad Vorlauf zu bekommen. (Die gewünschte Raumtemperatur ist auf 20 Grad eingestellt mit Nachtabsenkung auf 15 Grad).
Wäre schön, wenn mir jemand da eine Einstellung mitteilen könnte.
Hallo,
Würde mal 0,9 und plus 3 probieren
Gruß