Hallo,

Es ist eine Fußbodenheizkreis hinzugekommen. Daraufhin habe ich die Vitotronic 150 gegen eine Vitotronic 300 KW3 getauscht und Kesselcodierstecker übernommen.

Einen Erweiterungssatz 7450059 angebaut, sowie die Codierung "angepasst".

Wie zuerwarten sind Fehlermeldungen aufgetaucht: 6A  C6  E0

 

 

4 ANTWORTEN 4

6a und e0 sind Kommunikationsfehler mit dem Erweiterungsatz. Im Erweiterungsatz ist ein eines Potentiometer verbaut (quasi die Codierung des ErwSatzes). Das muss angepasst werden. C6 heißt "Pumpe läuft mit max Drehzahl im Regelbetrieb"(auch eine Art Kommunikationsfehler) Wird sich wahrscheinlich geben, wenn das Poti eingestellt ist.

Hallo, 

Mehr Infos und Herstellnummern musst du schon mitteilen. 

Grüße 

Hierbei handelt es sich um einen Kessel Vitola 100 VC1 7179205
Eine Vitotronic 300 KW3
Erweiterungssatz 7450059

Fehler C6 habe ich "Wartungshinweis" erkannt und in der Codierung umgestellt.
Fehler A6 verschwindet mit einschalten des Erweiterungssatzes.