abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200 Typ KW1: Elektronikleiterplatte & Vitosolic

Hallo.

Wir wollen unsere bestehende Öl Brennwertheizung um eine Solarthermieanlage erweitern.

Die Heizung besteht aus:

Vitotronic 200 Typ KW1 (7187086)

Vitolaplus 300 (7185895)

Vitola 200 (KW 22, Bj. 2006)  (7198540)

Frage 1: Welche Vitosolic Regelung passt dazu? Vitosolic 200 Typ SD4?

Frage 2: Zum Anschluss benötigen wir eine Elektronikleiterplatte? Wenn ja, welche?

Vielen Dank vorab!

Gruss,

Thorsten Rams

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo thorsten_rams,

für die Auswahl der passenden Komponenten, wendest du dich am besten an deinen Heizungsfachbetrieb. Dieser kennt die Gegebenheiten vor Ort und kann dir ein entsprechendes Angebot erstellen.

Verwenden kannst du die Vitosolic 200 Typ SD4. Diese wird über den KM-BUS mit der Vitotronic verbunden. Damit die Vitosolic von der KW1 auch erkannt wird, muss die CPU noch getauscht werden.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo thorsten_rams,

für die Auswahl der passenden Komponenten, wendest du dich am besten an deinen Heizungsfachbetrieb. Dieser kennt die Gegebenheiten vor Ort und kann dir ein entsprechendes Angebot erstellen.

Verwenden kannst du die Vitosolic 200 Typ SD4. Diese wird über den KM-BUS mit der Vitotronic verbunden. Damit die Vitosolic von der KW1 auch erkannt wird, muss die CPU noch getauscht werden.

Beste Grüße °be