Guten Abend,
Aufgrund einer Legionellenerkranung soll die Warmwassertemperatur für eine Hygienespülung auf 70°C angehoben werden. Die manuelle Warmwassereinstellung endet bei 60°C. Gibt es eine Möglichkeit, die Warmwassertemperatur auf 70°C anzuheben?
Dank & Gruß,Tobias Kühn
Hallo TobiasKühn,
gib zunächst bitte die Herstellnummer deiner Anlage mit an, dann können wir das gerne prüfen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Guten Abend,
ich habe jetzt die Daten: es handelt sich um eine Vitoladens 300-C
7570426501085101
J3RA-27
Viele Grüße, Tobias Kühn
Den Sollwert für die sogenannte Zusatzfunktion Trinkwassererwärmung kannst du wie folgt einstellen.
Aktiviert wird die Zusatzfunktion dann, indem du eine vierte Schaltzeit (Zeitfenster 10 Min.) für die Warmwasserbereitung eingibst.
Mit der Zusatzfunktion kommt Tobias ja wieder nur auf 60 Grad.
Er müsste 56:1 kodieren, damit die normale WW Temp auf 70 Grad gestellt werden kann...
Daher habe ich ihm ja mitgeteilt, wie er den Sollwert einstellen/ anheben kann. 😉