Guten Tag,
ich habe eine Vitotronic 200 Typ GW18 Einheit stehen. Leider ist die Leitung zum Öltank recht lang (40m horizontal + etwa 3,5m vertikal), sodass unser Heizungsbauer empfahl, eine Eckerle 32-02 80 Pumpe zu installieren. Diese wird als Zwischenstation genutzt und die eigentliche Pumpe entnimmt das Öl aus der Eckerle und wird somit entlastet.
Meine Frage ist:
Kann ich die Eckerle (80W, 0,5W Sicherung) an das Controlpanel der Viessmann-Anlage (über Stecker 156) anschließen oder soll / muss ich eine Steckdose setzen und einen Netzstecker an die Pumpe anschließen?
Hier das Datenblatt der Pumpe. Unter Punkt 6 ist die Elektroinstallation angegeben.
Die Pumpe selbst ist bereits installiert und braucht nur noch Strom.
Ich freue mich über jeden Hinweis und Ihre Hilfe.
Herzliche Grüße
Stefan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stefan,
ja, die Pumpe kann an Stecker 156 der Regelung angeschlossen werden.
Beste Grüße °be
Hallo Stefan,
ja, die Pumpe kann an Stecker 156 der Regelung angeschlossen werden.
Beste Grüße °be