Hallo zusammen,
ich habe eine Vitotronc 200 KW2 mit einem Vitola 200 Heizkessel. Beide Baujahr 1999.
Nach einem Stromausfall war das Netzteil defekt. Anlage lief nur im Notbetrieb.
Jetzt wurde das Netzteil getauscht. LC-Anzeige wieder da, alle gespeicherten Werte (Zeiten, Temperaturen) sind wieder aufrufbar.
Die Anlage läuft aber weiter nur im Notbetrieb (Temp. max. 70 Grad, alle Pumpen an, Zeiten werden ignoriert).
Keine Reaktion auf Tasteneingabe (Abschaltbetrieb, usw.)
Wie kann ich von Notbetrieb wieder auf Programm umschalten?
Danke und Gruß
widi1966
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kaminkehrerschalter ausschalten....... ggf Kesselthermostat wieder auf 75° stellen.
Kaminkehrerschalter ausschalten....... ggf Kesselthermostat wieder auf 75° stellen.
Danke für Deine Bemühungen !
Hier die Werte der Codierung:
Anlagenschema: 6
Brennertyp: 0
KesselMaxTemp: 85
WW-Vorrang KK: 2
Sommerspar KK: 5
WW-Vorrang: M1: 2
Sommerspar M1: 5
VorlaufMinTemp M1: 20
VorlaufMaxTemp M1: 75
Hier die Werte aus dem Servicemenü:
Heizkreis Heizkörper:
Außentemp.Ged.: 3
Außentemp.Ist.: 3 (stimmt so -> Fühler ok)
Kesseltemp.Soll: 46
Kesseltemp.Ist: 75
WW-Temp.Soll: 50
WW-Temp.Ist: 67
Raumtemp.Soll: 21
Kesselcodierst.: E1
Kurzabfrage1: 060000
Kurzabfrage2: 110000
Kurzabfrage3: 020000
Kurzabfrage4: 000000
Heizkreis Fussboden:
wie oben plus:
Vorlauftemp.Soll: 29
Vorlauftemp.Ist: 28 (hier muss beachtet werden, dass ich den Mischer von Hand hochgeregelt habe - Servo ist "zu")