Hallo,
paar genauere Infos wären schon von Nöten.
Gruß
Hallo @m9i6ke
Bei älteren Steuerzentralen VT 200 KWx wurde das B4-Brennerbetriebssignal über einen Optokoppler überwacht, dieser ist in Ihrem Fall defekt.
Neuere Mainboards überwachen nicht mehr das B4-Signal, sondern zählen den Betrieb des Brenners, wenn die Spannung an T2 liegt, daher ist es notwendig, die Messverzögerungszeit für die Abschlämmzeit und den Ölvorwärmer einzustellen.
VG
TOP !
Das heißt : neue Grundleiterplatte, oder den Optokoppler tauschen lassen (kostet ca 1 €)