Vitotronic 200 Frostschutz

Hallo,

für die Zeit, in der das Haus (KEIN Niederigenergiehaus) nicht bewohnt ist, möchte ich die Vitotronic-Regelung auf das absolute Minimum einstellen, um sicheren Frostschutz zu haben.

Die Frage ist, wie weit die Heizkennlinien runtergeregelt werden können, damit wirklich nur bei Frost die Anlage überhaupt anfängt zu heizen. Kann jemand Rat geben?

Vielen Dank.

26 ANTWORTEN 26

Ohne den ganzen Sülz zu lesen glaube ich das bei Dir Kennlinie und Niveau nicht optimal, also zu hoch, eingestellt sind.

Wenn dies nicht korrekt gemacht wurde, kann die Regelung nicht so arbeiten wie Du es über die Einstellung der Temperaturen für die reduzierte Raumtemperatur möchtest.

 

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

@Stefan_L 

Danke für die rasche Einschätzung

Neigung 1,6 und Niveau = Null

Ich mache jetzt Neigung 1,4 und Niveau = Null

Massiver "Altbau" 1965 ohne Dämmung, Guss Heizkörper