Hallo
Problem: Räume im Einfamilienhaus sind zu kalt; alle Thermostate im ganzen Haus sind auf; gewünschte Temperatur: ich komme über 21 Grad nicht hinaus (egal wie hoch ich einstelle); die Kesselvorlauftemperatur bleibt bei 42 Grad);nur abends wird es dann 26Grad (wahrscheinlich dank der Fuzzi -Logik)
Ein Außentemperatursensor ist nicht vorhanden, daher kann ich auf der Kodierungsebene weder Niveau noch Neigung ändern.(Kodierungspunkte d3 und d4 nicht vorhanden)
Was kann ich tun?
Einen Außentemperatursensor nachrüsten? Wer macht das?
Keine andere Einstellungsmöglichkeiten?
Viele Grüße
Peter Müller
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich würde hier einen Aussentemperaturfühler empfehlen. Den kannst auch selbst anschliessen, da so gut wie keine Spannung drüber läuft.(Bestellnummer: 7820148) Wichtig ist vor allem, dass der Sensor beschattet möglichst an der Nordseite befestigt wird. Dreiadrige Leitung mit mind. 0,75er Querschnitt
Die 42°C Kesseltemperatur würden gut zu einer Fussbodenheizung passen. Gibts einen Mischer ?
Ich würde hier einen Aussentemperaturfühler empfehlen. Den kannst auch selbst anschliessen, da so gut wie keine Spannung drüber läuft.(Bestellnummer: 7820148) Wichtig ist vor allem, dass der Sensor beschattet möglichst an der Nordseite befestigt wird. Dreiadrige Leitung mit mind. 0,75er Querschnitt
Die 42°C Kesseltemperatur würden gut zu einer Fussbodenheizung passen. Gibts einen Mischer ?