Vitotronic 150 KB1: vorrübergehender Bedienausfall nach Aus-/Einschalten

Hallo zusammen,

 

wenn ich meine Vitotronic 150 KB1 (mit Fuzzy-Logik) am Kippschalter aus- und wieder einschalte, bliebt zunächst das Display leer (es zeigt gar nichts an), es leuchten keine Lampen und es passiert nichts wenn ich Knöpfchen drücke. Die Bedieneinheit ist quasi "tot", die Heizung läuft dauerhaft.

 

Erst nach ca. zwei Stunden hat das Display wieder eine Anzeige und die Lampen leuchten, die Steuerung reagiert wieder und die Programme laufen gemäß den noch gespeicherten Einstellungen. Ein Fehler wird mir nicht angezeigt.

 

Ansonsten läuft die Steuerung problemlos.

 

Was kann das sein? Lässt sich das beheben, ohne die komplette Steuerung zu tauschen?

Ich tippe auf einen Akku, kann aber in meinen Unterlagen dazu nichts finden.

 

LG Rudi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Rudi,

 

für mich hört sich das nach einem defekten Netzteil an.


Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Rudi,

 

für mich hört sich das nach einem defekten Netzteil an.


Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 