Hallo Gemeinde.

 

Ich habe hier zur Steuerung eine Vitotrol200 und zwar ein älteres Model(siehe Foto).

Habe festgestellt, dass die Steuerung nur am Netz angeschlossen ist.

Frage: Wie funktioniert hier die Steuerung? Per Funk? oder via das 230V Netz?

 

Danke für eine kurze Rückmeldung.

Patrick

2020-12-13 12.37.33.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

nimm vielleicht sicherheitshalber ein abgeschirmter Kabel, damit sich die Leitungen im Leerrohr nicht beeinflussen, sofern das anderen neue Kabel nicht schon geschirmt ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Patrick,

 

die ist an deem KM-BUS der Vitotronic angeschlossen und bekommt darüber auch die Versorgungsspannung.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450017

 

VG

Danke für Deine Antwort.

Dies mit dem KM-Bus habe ich auch schon gelesen. Anhand der Farben der Kabel(ist ja auch ein Erdkabel dabei, einfach nicht angeschlossen), dachte ich das dies via 230V kommuniziert.

Vermutlich wurde da nur ein altes Kabel dazu verwendent.

Weisst Du auch was über die elektr. Eigenschaften des KM-Busses?

 

Pat

Hallo Patrick,

 

da war vermutlich früher ein einfacher Thermostat an dem Kabel.

 

So viel ich weiß, ist von  Viessmann zum KM Bus nichts veröffentlicht.

 

Hier hat jemand Reverse Engineering betrieben:

https://github.com/openv/openv/wiki/KM-Bus

 

Was möchtest du machen?

 

VG Michael

Hallo Michael.

 

Korrekt, es war damals ein alter Thermoatat dran.

Mein Problem liegt ganz woanders 🙂

Ich frage deshalb, weil ich ein Leerrohr für eine andere Verbindung brauche und dort eben eines ist. 

Frage wegen dem Querschnitt des Kabels ob dieser überhaupt benötigt wird.

Aber anscheinend ist der KM-Bus nichts grobes und ich könnte die 4x1.5mm2 durch ein 2-adriges TF-Kabel ersetzen und hätte noch Platz im Rohr für weiteres.

 

Gruss

Patrick

nimm vielleicht sicherheitshalber ein abgeschirmter Kabel, damit sich die Leitungen im Leerrohr nicht beeinflussen, sofern das anderen neue Kabel nicht schon geschirmt ist.